【讨论】备用断路器为什么会燃烧,操作员都进医院了
zk_163
zk_163 Lv.2
2012年06月02日 09:52:52
来自于断路器
只看楼主

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!! 具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
lingxuct
2012年06月03日 10:58:51
2楼
“XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排”,“备用断路器,无负裁接入,没合闸”,“断路器上柱头3个安装螺丝熔化”,“合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!”

“求解释”?

最好有故障点的图片,分析解说会更接近实际。没有图片就不知道真实现象,只凭上面说的分析,大部分是猜测:

1、故障断路器下没接线,就没有工作电流,故障不是“接触不良”造成的;
2、“3个安装螺丝熔化”,是哪个螺丝?不可能是固定断路器的螺丝,一定是导电母排的连接螺丝;
3、XL-21落地式箱,可能潮气较大;
4、CDM1-100断路器上桩头相间绝缘隔板没装上;
5、“合闸边上一个带负载的断路器”时断路器受到振动,断路器上平面积的凝露(水)加上灰尘流动,发生相间短路。总开关是刀闸(没有保护功能),短路弧光很大而伤到人。
回复
lingxuct
2012年06月03日 16:35:45
3楼
请楼主把“燃料”改成“燃烧”吧,否则,人家看题目就不明白是怎么回事。
回复
zk_163
2012年06月03日 20:20:25
4楼
回复
zk_163
2012年06月03日 20:21:12
5楼
请大虾在指点一下
回复
ui_1004
2012年06月04日 12:01:18
6楼
相间没放置隔弧片
回复
lingxuct
2012年06月04日 13:32:18
7楼
右边一只开关是烧过的?

故障点无法看清楚,把闪光灯对准故障点再拍。

只能看“相间隔弧板”没装(这点被我猜到了),相间短路产生弧光伤人。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-4 13:35 编辑 ]
回复
zk_163
2012年06月04日 16:25:58
8楼
被我拆了,,换了一个新的空开!!!!没有图片了,,,正在认定责任!!! 肯定要赔钱了
回复
zk_163
2012年06月04日 16:36:36
9楼
故障点就3个固定铜排的内六角螺丝熔化了,空开上部分明显有烧的现象,空开对面的柜体上也有烧的现象(估计炸了一下),,铜排没有问题,,(就是3个螺丝熔化了),换了个新的空开上去,,观察了几个小时没问题,,,就是不知道怎么会烧的!!!此柜已经通电1个多月了,,接了根空调电缆,,空调工接好后叫厂中的一个小伙仔推上去结果就出事了!!!,,当时我不在场,,,,,不明白呀!
回复
zk_163
2012年06月04日 16:44:40
10楼
幸好上面的电缆没有被烧坏,,不然损失真的很大了!!!!各位大虾,我就不明白这次事故是怎么引起的,,求大家指点一下,,,难倒“相间没放置隔弧片”,是这次事故产生的因素吗?那个塑料片我现在已经叫柜体厂拿好了,,有空就去把给它插上!!!!
回复
qq270931118a
2012年06月04日 16:59:34
11楼
你这种情况肯定不是柜子的问题,而是那个施工员的问题
回复