XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!! 具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
32楼
12楼说的很有道理!
回复
33楼
这个只要使用方无过错,施工方肯定要赔偿。如果是备用开关燃烧,那可能是掉了金属屑、螺丝在断路器上。
回复
34楼
送电前应做检查及清理
回复
35楼
是别的断路器在负载启动过程中有飞狐到了备用开关上,我也遇到过一次,都没有负载,也是工作人员送医院,皮肤伤到了很多。
回复
36楼
1(就是3个螺丝熔化了) 三相短路 安装板怎么样 ? 2 工人操作时有问题 为使用安全工器具
回复
37楼
都有责任 那个电工有本吗 没有安全措施,没检查线路 没有监护人员 就合闸
你呢 谁让你饭在人家手里了 指定有责任
冒火的原因想不明白 应该是和总闸就冒火的 怎么会和分闸 旁边的冒火 380v一般不会击穿空气吧 那得多脏多潮啊德力西的东西不是挺靠谱吗 看来以后要小心了 祝大家 平安
回复
38楼
很神秘的现象,都有发生,一切都有小心。
回复
39楼
内部短路造成的可能性比较大
回复
40楼
把坏的断路器拆开检查一下。估计断路器问题
回复
41楼
应该是有积水造成的相间短路
回复