【讨论】备用断路器为什么会燃烧,操作员都进医院了
zk_163
zk_163 Lv.2
2012年06月02日 09:52:52
来自于断路器
只看楼主

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!! 具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
免费打赏
wangxf
2012年06月06日 16:28:02
32楼
12楼说的很有道理!
回复
奥贝蒂
2012年06月06日 19:33:41
33楼
这个只要使用方无过错,施工方肯定要赔偿。如果是备用开关燃烧,那可能是掉了金属屑、螺丝在断路器上。
回复
天空蔚蓝
2012年06月06日 19:39:26
34楼
送电前应做检查及清理
回复
wm761234
2012年06月06日 21:04:11
35楼
是别的断路器在负载启动过程中有飞狐到了备用开关上,我也遇到过一次,都没有负载,也是工作人员送医院,皮肤伤到了很多。
回复
yyip2010
2012年06月06日 21:37:28
36楼
1(就是3个螺丝熔化了) 三相短路 安装板怎么样 ? 2 工人操作时有问题 为使用安全工器具
回复
lq524767408
2012年06月06日 22:40:30
37楼
都有责任 那个电工有本吗 没有安全措施,没检查线路 没有监护人员 就合闸

你呢 谁让你饭在人家手里了 指定有责任


冒火的原因想不明白 应该是和总闸就冒火的 怎么会和分闸 旁边的冒火 380v一般不会击穿空气吧 那得多脏多潮啊德力西的东西不是挺靠谱吗 看来以后要小心了 祝大家 平安
回复
as1986dfg
2012年06月06日 23:16:12
38楼
很神秘的现象,都有发生,一切都有小心。
回复
原子蛋
2012年06月07日 02:25:04
39楼
内部短路造成的可能性比较大
回复
mqli2004
2012年06月07日 08:59:55
40楼
把坏的断路器拆开检查一下。估计断路器问题
回复
blade_longqc
2012年06月07日 09:27:06
41楼
应该是有积水造成的相间短路
回复