排气阀的问题!
l97wang
l97wang Lv.2
2006年11月25日 00:49:01
来自于中央空调
只看楼主

新风机和水系统的水管相连(连接处是水管在水系统最高处),安装了排气阀,平时不仅没有产生排气效果,反而倒吸气,不知道是何原因,形成了管道内的负压,请指教!

新风机和水系统的水管相连(连接处是水管在水系统最高处),安装了排气阀,平时不仅没有产生排气效果,反而倒吸气,不知道是何原因,形成了管道内的负压,请指教!
vincent_nk
2006年11月25日 08:34:28
2楼
请教是如何知道的倒吸气?
回复
zhangshichang001
2006年11月25日 09:14:26
3楼
不可思议!!
同意2楼
回复
l97wang
2006年11月25日 19:01:19
4楼
我就这样解释把,当我把手指贴到排气眼上,我的手指会被它吸住.好象这种情况一般在排系统里的水的时候才会出现
把, 但是平常运行时也出现.
回复
sdwh121400
2006年11月27日 15:21:21
5楼
换一个试一下,排气阀关不严。
回复
zhujinyang
2007年05月24日 21:02:46
6楼
定压有问体.顶部为负压.
回复
zys0000
2007年05月24日 22:26:16
7楼
管道内出现负压现象一般发生在回水管上,回水管上安装自动排气阀要慎重。
回复
rzfw
2007年10月17日 17:14:52
8楼
有可能是系统亏水,应重点检查一下定压、补水装置是否运行正常。
回复
hubeixp
2007年10月20日 11:00:45
9楼

是啊,你是如何知道倒吸气了