公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
免费打赏
东方一笑
2006年11月28日 13:25:13
32楼


同感,变压器并联运行真的是不多见尤其是高电压变压器,那是很危险的事情,对于有经验的电气技术人员都会从安全第一的角度出发来应对。所以我支持不并联。
回复
yzj_xj
2006年11月28日 13:55:01
33楼

不是“容量相同”,而是“电压相同”!!!!
回复
liyun2402
2006年11月28日 14:06:30
34楼
既然所有参数相同,就可以并联
回复
konkai
2006年11月28日 14:45:29
35楼


同意!而且,很多地方的供电部门也不允许变压器并联运行。如果两两并联要好多了。
回复
fylq97
2006年11月28日 14:51:31
36楼
并联条件,前面的朋友都已经说了,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑:
1、多台变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;
2、多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;
3、保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;
4、变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;
5、母线等设备动热稳定电流需核算;
回复
zhaosin163
2006年11月28日 15:18:07
37楼
一般情况下不建议用并列运行方式,只有一台事故停运时方可联络。并列理论上可以,但实际上,对开关的分段能力要求很高,一般不要这样
回复
wuanbin.com
2006年11月28日 15:31:19
38楼
如果开关分断能力和电缆热稳定足够的话,理论上可以并列运行.但是如果是我的话,我是不会把4台变压器并列运行的。
回复
zy6062
2006年11月28日 15:59:14
39楼

站在系统角度分析,不错
回复
zhangxinlover
2006年11月28日 16:07:07
40楼
电力变压器运行规程:
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。
回复
linhonglei
2006年11月28日 17:09:01
41楼

变压器可以并联的三条件应该是:一是变压比差值不应超过0.5%,二是短路电压相同,三是连接组别相同,容量比不大于3:1。所以说是可以并联的。