公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
22楼
有一点提醒你一下,1250KVA变压器400V侧最大短路电流约为32KA,如果四台并列运行,则出线断路器要求分断能力达到120KA以上,这么高的分断能力目前国内很难找.
回复
23楼
理论上应该可以,但实际操作上会遇到很多问题.应该考虑周全.
回复
24楼
完全可以并联运行,满足并联条件..............
回复
25楼
正确!
不要轻易改变运行方式.否则,必须重新进行计算.
回复
26楼
楼主实在要并联运行的话,我想也不需要4台并联,把你的4台变压器低压柜的开关出线重新整合一下,最多使用两两并联,4台并联很危险的啊。如西门版主说的,呵呵
如果整合以后两台并联容量还不够,那么说明你的变压器单个容量太小,建议换大的。
回复
27楼
变压器可以并联的三条件应该是:一是变压比差值不应超过0.5%,二是短路电压相同,三是连接组别相同。所以说是可以并联的。
回复
28楼
完全可以并列运行。
回复
29楼
变压器并联运行的条件有三:一是变比相同,二是阻抗相同,三是接线组别相同,是可以并联运行,但是提高系统的短路容量,故障状态下有可能损坏原配电器设备。
回复
30楼
如果改为并列运行,除大家的回帖所要求的外,还要考虑电源内部短路时的方向性保护。
回复
31楼
尚应满足:原副方额定电压相同。
原则上可以。但由于并联运行导致短路阻抗减少,短路电流增大,1)需更换电气设备,增大投资,经济性差.2)变压器可能会轻载、或空载运行,效率低,不节能。
非必须情况下,变压器不宜并联运行。
回复