兄弟求教直埋供暖管线弯头怎么设计
zsfzym
zsfzym Lv.2
2012年06月01日 14:08:50
来自于采暖供热
只看楼主

王飞老师的直埋供暖管线设计一书中利用弹性抗弯铰解析法计算弯头强度,弯头臂长应满足≥2.3/K,而实际现场许多情况不能满足此条件,比如弯头一侧200米长,另一端为3米,这种情况如何处理,如何计算,先谢谢大虾们。

王飞老师的直埋供暖管线设计一书中利用弹性抗弯铰解析法计算弯头强度,弯头臂长应满足≥2.3/K,而实际现场许多情况不能满足此条件,比如弯头一侧200米长,另一端为3米,这种情况如何处理,如何计算,先谢谢大虾们。
jiayou123123
2012年06月05日 16:18:48
2楼
200米好长啊,我也不知道怎么做,一同求解,呵呵
回复
tumuzaixiantian
2012年06月05日 16:54:39
3楼
我记得在山东二十度节能技术公司的网站上看过相关内容的介绍,你可以去看看,或许有帮助!三大不留点20c.com.cn
回复
flier_01
2012年06月06日 08:23:31
4楼
有两种方法解决
1.加大短臂长度
使其大于最小臂长
2.在长臂靠近弯头处增加固定墩
并在固定墩另一侧增加补偿器
回复
jiayou123123
2012年06月08日 15:14:04
5楼
版主可以画一张简图吗?可以学习一下啊,谢谢!
回复
wangchen9409
2012年06月08日 16:14:06
6楼
4楼正解,当然其他办法很多,比如在短臂上加铰链补偿器
回复
cairuke1025
2012年06月08日 22:13:32
7楼
1.加大短臂长度
使其大于最小臂长
回复
zsfzym
2012年06月11日 15:17:12
8楼
我是发帖人。感谢大家回复,短臂长度因现场局限无法加长,在长臂上加固定墩及补偿器比较可行。我还想问一下,在直埋供热管道工程设计软件中计算弯头时如臂长不满足≥2.3/k时,是必须改动管线布置重新验算,还是可以通过弯头应力变化幅度计算合格继续施工,
这两个条件是必须同时满足还是满足一个即可。先谢谢了
回复
nvzhao
2014年04月08日 12:17:14
9楼
又学到一招
回复
wltzhch007
2014年04月11日 14:33:11
10楼
直埋管道加铰链补偿器?应该怎样加啊。
回复
wltzhch007
2014年04月11日 14:33:53
11楼
短臂加横向大拉杆怎么样?