小弟是在校学生,最近做项目遇到有关高低压柜的问题,因为之前没有接触过,查了很多资料都不甚了解,所以发个帖子问问各位大神。项目是要求一个10kV的高压柜 一个380V的低压柜 还有变压器 变频器 UPS等等……我想问的问题如下:1.一般情况下高压柜低压柜上都有哪些按钮?2.能不能把高压柜和变压器放在地下室,低压柜放在楼上?如果可以的话,能不能通过低压柜来控制高压柜的动作如上电下电等?怎么实现?
小弟是在校学生,最近做项目遇到有关高低压柜的问题,因为之前没有接触过,查了很多资料都不甚了解,所以发个帖子问问各位大神。
项目是要求一个10kV的高压柜 一个380V的低压柜 还有变压器 变频器 UPS等等……
我想问的问题如下:
1.一般情况下高压柜低压柜上都有哪些按钮?
2.能不能把高压柜和变压器放在地下室,低压柜放在楼上?如果可以的话,能不能通过低压柜来控制高压柜的动作如上电下电等?怎么实现?
3.如果上述不能实现的话?那高低压柜、变压器等上电下电的操作顺序是什么样的?需要什么按钮?
4.变频器和UPS是不是要单独安装?不需要的话可以装在低压柜里么?
谢谢各位大神!!!
2楼
1.一般情况下高压柜低压柜上都有哪些按钮?
一般配电室高压柜没有按钮,是用转动式开关分/合闸的;
低压柜只有进线开关有按钮,一个分闸,一个合闸。
2.能不能把高压柜和变压器放在地下室,低压柜放在楼上?
可以,通常按电缆多少考虑开关柜的位置,普通是低压在一层,高压在上层,中间有电缆层。
低压电缆比高压的多,出配电室是地面,电缆可以短一点。
如果可以的话,能不能通过低压柜来控制高压柜的动作如上电下电等?怎么实现?
不可以在低压柜上控制高压柜,高压操作需要写《操作票》的,这是电气规定,防止误操作。
且高压远动操作只能分合断路器,不能移动断路器,只有在电站这样电压等级较多的配电室才装远动操作,但需要操作到冷备用或检修位置时,也必须到开关柜上操作。
3.如果上述不能实现的话?那高低压柜、变压器等上电下电的操作顺序是什么样的?需要什么按钮?
高压柜操作是转动式开关(以前是卡卡开关),低压抽屉式的操作把手也是转动式,没有按钮。
送电操作顺序:把抽屉推到工作位置,扳转操作把手合断路器;停电操作相反,先扳动操作把手分断路器,再把抽屉拉到检修位置。
4.变频器和UPS是不是要单独安装?不需要的话可以装在低压柜里么?
UPS有电池柜和进出线及控制器柜,体积有点大,可以同低压柜同排装,也可以独立的UPS(EPS)室;变频器有大小,有装在柜子里的,也有直接挂墙上的。但不会装在低压柜内,除非业主故意要求装在低压柜内。
回复
3楼
真心要学的太多。。。
回复
4楼
还有一个问题,像这张照片上显示的各种表,还有一个操控面板,这个是属于什么柜?计量柜么?望各位师傅解惑。
[
本帖最后由 ssunyu87 于 2012-6-1 09:17 编辑 ]
回复
5楼
变压器馈线柜
回复
6楼
变压器馈线柜?那除了馈线柜变压器还有哪些配套的柜子啊?
回复
7楼
要学习的太多了,做设计的不去现场感觉就像在闭门造车一样。真心不懂啊。
回复
8楼
是啊,我是第一次接触这些东西,别说柜子了,以前连柜子的照片都没看过,唉,感觉好恼火啊,像闭门造车似的
回复
9楼
好人啊,良师益友。。。。 鼓掌,,,,,,,,,,,
回复
10楼
对头。。DMR140系列 P是通用C是电容器M是电机,一般厂家基本都这么表示。。
回复
11楼
高压柜要直流屏做操作电源,如楼主所述高压断电后没有低压电,就没法操作了
回复