是否要设屋顶水箱?
xm000123
xm000123 Lv.3
2004年05月31日 11:55:39
只看楼主

市政水压0.45MPa,商住楼5跃,是否可以不设屋顶水箱?

市政水压0.45MPa,商住楼5跃,是否可以不设屋顶水箱?
免费打赏
haugihon
2004年05月31日 13:18:01
2楼
不可以!
回复
xm000123
2004年06月01日 12:48:12
3楼
常高压下,可以不设消防水箱。
回复
ldsun
2004年06月01日 12:54:47
4楼
可以算是常高压了,只要不经常停水的话
回复
xm000123
2004年06月01日 13:05:35
5楼
市政自来水管管径DN400
回复
a-lun2000
2004年06月01日 13:30:13
6楼
实地考察一下市政水网的供水情况,再说设不设.
回复
yyq2001
2004年06月01日 14:30:54
7楼
层高不明确,另外水压应该是波动的,找一找下限值.再说
回复
lanchongpipi
2004年06月01日 15:10:16
8楼
0.45>5*5m+16,我认为没必要设置.而且如加水箱,高度不一定满足最不利点压力,更麻烦!
回复
wangzhhp
2004年06月01日 15:38:54
9楼
多层建筑:常高压不设,临时高压要设
回复
hyc761010
2004年06月01日 16:10:57
10楼
应该设,我曾经做了一个商业楼,因为没有消防水箱没有通过消防验收。
回复
caizemin
2004年06月01日 17:50:28
11楼
我认为能保证不间断供水,压力够,就可以不设。见GBJ 16-87 第8.6.3条
回复