【求助】当圆管涵管顶填土厚度不足以满足时,该怎么办
yanaiyu
yanaiyu Lv.7
2012年05月30日 17:16:16
只看楼主

前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?

前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?
免费打赏
yjymermaid
2012年06月01日 15:47:49
12楼
我遇到过这种情况,降低标高是可行的
回复
旭日东升
2012年06月01日 16:05:26
13楼

你的这个想法我知道,许多人都这样想过,但你看看下面这张图片,一看就知道了。
回复
yanaiyu
2012年06月01日 16:38:20
14楼
版主,在钢筋混凝土盖板和管顶间添加10公分的中粗砂,管身两侧也用中粗砂填筑,其他的不变,怎么样?
回复
旭日东升
2012年06月01日 16:48:09
15楼

除非你上面的钢筋混凝土板是按盖板配筋;因为10cm砂砾能抵挡分散一部分作用力,但还是不靠谱,因为支持盖板的是素混凝土,不是盖板涵墙身,盖板两端变形很大(两端翘),圆管涵中间点变成了一个活动铰,这样还是不好。
你们的业主怎么那么不懂啊?做过盖板涵省事多了。他们总以为圆管涵省钱,其实小型盖板涵也很便宜。
回复
yanaiyu
2012年06月01日 17:59:09
16楼
他们总是嫌盖板涵工期长,不如管涵省事,没办法啊,被逼的
回复
jiaodacc
2012年06月01日 19:33:22
17楼
学习 。。。从论坛中获取经验!
回复
hz3821468
2012年06月02日 13:40:03
18楼
难啊!这规范的漏洞!
回复
xjchy80911
2012年06月03日 08:14:27
19楼
唉,现在碰到不懂的业主真的很头大
不懂还要省钱这活就不好干了
现在工程的随意性有些大啊
回复
ljhlzy
2012年06月04日 07:48:36
20楼
除了基座采用砼外裹,并在在顶板加强配筋,最好移位,
回复
xysdxd83
2012年06月04日 08:51:03
21楼
如此处理,和盖板涵的造价不差多少了呀,支持移位的观点,对工程造价没啥影响,然后做一变更,业主不花钱,肯定没意见。如果处理,造价增加,还麻烦。