前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?
前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?
22楼
在钢筋混凝土盖板和管顶间添加10公分的中粗砂,管身两侧也用中粗砂填筑,上面打20cm后混凝土,混凝土管两侧切砖墙支撑混凝土板。
回复
23楼
实在无法沟通的话,那就用倒虹管咯,就你现在这种形式的做法,我们现在一直在规避的,涵洞不是特殊情况下,我们就规避明涵,无法规避,设置牛腿、搭板,而你现在这样子做,就做成一明涵了,以后你这个管涵位置,行车的时候舒适度就有问题咯
回复
24楼
砼包封,配筋,处于路面结构层之下基本就没问题了
回复
25楼
lz可是在非洲?那的业主没见过盖板板,对其十分排斥。一般就是管涵和箱涵两种选择。不知道你现在管涵上的填土高度有多少,如果有30cm,再加上路面结构层厚度,我认为是没有问题的。
回复
26楼
诸位有没有想过,如果做了盖板,并且路面结构底基层是采用的石灰土,在盖板上碾压石灰土与一般路基上碾压石灰土,两者的压实度控制要求是不是不一样?
回复
27楼
感谢楼主提供的资料,我下载了,先学习下!
回复
28楼
移位不行就在其上加一钢筋砼盖板!
回复
29楼
建议其上增加钢筋砼现浇板!
回复