前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?
前辈指导一下!目前碰到一件棘手的问题,新建圆管涵管顶覆土厚度太少,甲方不同意更换为盖板涵,钢筋混凝土圆管涵自身强度又不够,各位同仁,该怎么办好?
2楼
我遇到的解决办法就是移位,往公路上坡方向移,哪怕深挖够引水。
回复
3楼
可以采用360度混凝土包管。
回复
4楼
降低标高,管口埋进去一部分不是大问题,管涵两侧回填土一定压实,如是砼路面要配筋加强。
回复
5楼
降低标高,对于排水涵洞可以这样考虑,但对于地方灌溉渠,标高定死了,不能改变。因为高速公路截断了灌溉渠,水要穿过,怎么办。我的想法就是前面的方案,移位。
回复
6楼
不考虑路面配筋吗?
回复
7楼
不考虑盖板涵是不是考虑不增加造价?这是比较难的。因为不管是布筋还是移位、标高下降,都涉及到造价增加。
回复
8楼
最好是移位。
回复
9楼
版主,由于现状不允许移位,而360度混凝土包管我个人认为不能很好的解决问题,我在管顶上填筑10公分的中粗砂,再往上打了20公分的钢筋混凝土板,板配筋按照桥面现浇层的配筋号和间距来的,范围是按照公路水泥混凝土路面设计规范6.1.4做的,您看看这样可否?
回复
10楼
上面按桥梁搭板那样做钢筋砼面层,两边做枕梁呢。
回复
11楼
做成倒虹吸的管身,圆管四周混凝土包边,配筋,厚20cm
回复