这是防雷接地

这是防雷接地

1164171322272.jpg


1164171322318.jpg

免费打赏
cdxzxq
2007年02月11日 10:46:55
22楼
还成
回复
zw_ei
2007年02月12日 15:43:05
23楼
我们公司 不允许 这样敷设套管,这样粘帖胶布后容易造成 混凝土 与套管不能很严密连接!!
回复
l_keke1972
2007年02月13日 10:10:12
24楼
人防套管不用刷油漆防锈的吗?
回复
hz2215-ml
2007年03月01日 11:03:38
25楼
不刷防锈漆是为了管子更好和混凝土紧密连接
回复
zq_xiu
2007年08月01日 08:52:04
26楼
疑问:1.根据图集密闭肋五种选型都为方型的吧,可否做成圆的?
2.楼主上发图片管材是否为无缝钢管?
3.楼主发的图片贴胶带的套管,是否做的是防护密闭套管,加了抗力片?好象不对,抗力片好象不是直接焊到套管上的吧?盼回复!
回复
yuanlaiyuanlai@co163
2007年08月01日 11:48:04
27楼
比我焊的好多了。
接地网就是用基础的底板筋 再于钢筋柱焊接(看图纸上标的柱子)
回复
yjr888
2007年08月03日 14:38:26
28楼
基础防雷接地在浇砼前须检测,要达到图纸设计要求!
回复
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 00:52:55
29楼
谢谢了!
回复
zhangfd
2007年08月09日 00:15:15
30楼
1、搭接倍数不够,且全为单面焊。没有双面焊大于6D,单面焊大于10D 这说法。
2、套管周边没有加固,没有打喇叭口。
回复
cg740909@co163
2007年08月10日 00:14:45
31楼
楼上搞过施工没有,这种套管你给发个打喇叭口的过来