甲方疑惑:埋地PE管道不设管道支墩,会有隐患吗
ffminh
ffminh Lv.2
2012年05月30日 14:15:51
只看楼主

厂区内市政给水管网疑问 鄙人现在在一个工厂内做甲方代表。这边的市政给水是采用埋地PE管道,干管DN200。设计图上并未写明管道是否设置支墩,我想问的是,如果埋地PE管道不设置管道支墩,会出现什么状况? 请各位高手不吝赐教!在下不胜感激。

厂区内市政给水管网疑问
鄙人现在在一个工厂内做甲方代表。这边的市政给水是采用埋地PE管道,干管DN200。设计图上并未写明管道是否设置支墩,我想问的是,如果埋地PE管道不设置管道支墩,会出现什么状况?
请各位高手不吝赐教!在下不胜感激。
免费打赏
huangzhimin
2012年05月30日 14:48:30
2楼
埋地PE管道敷设要求可参见《埋地聚乙烯给水管道技术规程》(CJJ 101-2004 )有关规定。DN200mm埋地PE管道一般不设置管道支墩。

wx_1582250403942:请问下是第几条

回复
ffminh
2012年05月30日 15:03:41
3楼
谢谢二楼的朋友,规范我看过了,意思是应该设置支墩。按你的意思是DN200的通常都不设置支墩么。

我们给水管大部分是在绿化带里敷设的,但有一部分是在道路敷设,不知道是否会有隐患。
回复
xuruihua66688
2012年05月31日 09:03:05
4楼
这种塑料管道不用设管道支墩的,都是这种做法
回复
wangweivc88
2012年05月31日 09:06:09
5楼
PE管材采用焊接连接一般不用考虑设支墩。
回复
charles1016
2012年05月31日 09:34:33
6楼
按规范和图集确实应该做的吧。柔性接口支墩做法图集里大于100的都要设支墩了。除非是刚性接口的,大于450才设。
回复
tzchendong
2012年05月31日 10:01:11
7楼
铸铁管埋地才要设支墩的吧
回复
lanchen717
2012年05月31日 11:07:48
8楼
PE管,一般都不用做管道支墩的。基本上可以说是没见过滴。
回复
baishengyun
2012年05月31日 12:53:44
9楼
设支墩也有隐患啊,要是支墩起作用的时候管子有可能损坏
回复
lichangan1000
2012年05月31日 13:32:53
10楼
塑料管无论给水还是排水,都不能设支墩。设支墩会使压力集中,变为剪力。易折断。
夯实基础上设置100mm砂垫层是必要的。时期受力均匀。
回复
liuqiang1006
2012年05月31日 13:36:05
11楼
做好垫层就可以,不用做支墩。
回复

相关推荐