甲方疑惑:埋地PE管道不设管道支墩,会有隐患吗
ffminh
ffminh Lv.2
2012年05月30日 14:15:51
只看楼主

厂区内市政给水管网疑问 鄙人现在在一个工厂内做甲方代表。这边的市政给水是采用埋地PE管道,干管DN200。设计图上并未写明管道是否设置支墩,我想问的是,如果埋地PE管道不设置管道支墩,会出现什么状况? 请各位高手不吝赐教!在下不胜感激。

厂区内市政给水管网疑问
鄙人现在在一个工厂内做甲方代表。这边的市政给水是采用埋地PE管道,干管DN200。设计图上并未写明管道是否设置支墩,我想问的是,如果埋地PE管道不设置管道支墩,会出现什么状况?
请各位高手不吝赐教!在下不胜感激。
免费打赏
jnfire
2012年05月31日 16:05:34
12楼
不用做支墩。但是管道沟底部要整平夯实,回填厚度不小于100mm细砂,然后覆管,敷管完毕,四周回填细砂。保证细砂密实度。
回复
zhangyjie
2012年05月31日 17:25:53
13楼
回复
丹桂飘香
2012年05月31日 22:18:29
14楼
个人觉得200PE管不用设置支墩,明天找找规范查查看,验证一下。
回复
tbqyc
2012年05月31日 22:37:52
15楼
PE管材采用焊接连接一般不用考虑设支墩。
回复
xhxra98
2012年06月01日 09:35:31
17楼

一般是这种做法
回复
leathon
2012年06月01日 10:34:11
18楼
道路下要加一定厚度的套管来穿过的。
回复
twtuemqtdg1
2012年06月01日 11:46:29
19楼

埋深满足抗压要求不用设加固套管
回复
灏瀚
2012年06月01日 13:17:11
20楼
埋地PE管道敷设要求可参见《埋地聚乙烯给水管道技术规程》(CJJ 101-2004 )有关规定。DN200mm埋地PE管道一般不设置管道支墩。
回复
bafcppl
2012年06月01日 16:24:00
21楼
一般不用,要用也可以,看甲方有没有要求喽
回复
一生为水
2012年06月01日 21:52:12
22楼
PE管道一般采用沙垫层基础。
回复

相关推荐

APP内打开