支墩设计:柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别?
hejun20026808
2011年03月31日 11:55:07
只看楼主

想请问一下,给水管道支墩的设计问题柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别?柔性接口支墩在10S505上可以选择,但是刚性接口小管径的支墩没标准图集的啊,现在给水上一般都用塑料管,塑料管一般又是刚性接口。03S504上的好像又只是针对大管径的铸铁管其他小管径和管材的支墩怎么设计?望哪位高人指点指点!谢谢

想请问一下,给水管道支墩的设计问题
柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别?
柔性接口支墩在10S505上可以选择,但是刚性接口小管径的支墩没标准图集的啊,现在给水上一般都用塑料管,塑料管一般又是刚性接口。
03S504上的好像又只是针对大管径的铸铁管其他小管径和管材的支墩怎么设计?

望哪位高人指点指点!谢谢
免费打赏
排水西瓜皮
2011年03月31日 20:24:32
2楼
仔细阅读图集开头几页的设计说明。
回复
bujundong
2011年04月01日 13:59:44
3楼
看清说明,为什么小口径没有上面都有说明
回复
runny
2011年04月01日 17:28:38
4楼
看了楼主的问题,我第一个问题是什么样的埋地给水管道需设置支墩。
我看了室外给水设计规范(GB 50013-2006),其中第7.4.4条及7.4.4的条文解释,我理解像热熔连接的塑料管到应该是属于“整体连接的管道”,应该可以不考虑支墩。
另外,对于GB50332我不熟悉,明天有空再看看。
回复
chqgood
2011年04月01日 18:34:49
5楼
为什么小口径没有上面都有说明
回复
zhangyishun1981
2011年04月01日 19:05:26
6楼
我是来赚土木币的
回复
白水one
2011年04月02日 01:03:40
7楼
我也是来赚土木币的
回复
丹桂飘香
2011年04月02日 13:15:19
8楼
1/ 管道外径dn小于90mm,采用粘结剂粘结的管道可以不设支墩
2/ 管道转角小于10°,且管道回填土密实度大于95%时,可不设支墩

楼主说的刚性接口是指法兰接口吗?。。
回复
zz33702577
2011年04月02日 17:53:56
9楼
我们也提议上环保厕所,但是业主不同意
回复
chqgood
2011年04月03日 20:18:54
10楼
位高人指点指点
回复
sunyqtnew
2011年04月03日 21:45:49
11楼
关注学习来的........
回复

相关推荐

APP内打开