DWG文件:剪力墙布置如上图,是不是剪力墙布置的太多了?布置的合理吗?请高手指点,第一次做高层剪力墙住宅,没有经验!谢谢各位大神!基本信息:III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层 SATWE部分整体参数(刚性楼板假定)III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.7270 89.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

剪力墙布置.jpg

DWG文件:
剪力墙布置如上图,是不是剪力墙布置的太多了?布置的合理吗?请高手指点,第一次做高层剪力墙住宅,没有经验!谢谢各位大神!
基本信息:III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层

SATWE部分整体参数(刚性楼板假定)
III类场地,6度第三组 地上17层/地下一层


振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7270 89.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.5842 179.27 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 1.4774 26.05 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 0.4606 3.07 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
5 0.4525 93.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.3967 163.80 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.2298 0.36 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.2050 90.30 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1816 160.96 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.1431 0.23 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
11 0.1210 90.16 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1076 156.41 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
13 0.1002 0.17 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
14 0.0817 90.09 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.0763 0.11 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = 1.163 (度)


X向剪重比:
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

20 1 197.51 197.51( 5.03%) ( 5.03%) 908.53 608.66
19 1 412.61 598.11( 3.91%) ( 3.91%) 2618.32 385.25
18 1 327.12 907.46( 3.54%) ( 3.54%) 5211.77 332.99
17 1 295.94 1170.88( 3.25%) ( 3.25%) 8544.72 314.49
16 1 275.71 1398.08( 3.02%) ( 3.02%) 12503.97 295.99
15 1 264.60 1596.32( 2.81%) ( 2.81%) 16997.94 277.49
14 1 264.82 1775.73( 2.64%) ( 2.64%) 21961.27 263.89
13 1 257.90 1934.67( 2.49%) ( 2.49%) 27330.29 240.49
12 1 259.48 2080.35( 2.36%) ( 2.36%) 33060.09 221.99
11 1 268.14 2219.70( 2.25%) ( 2.25%) 39121.90 207.35
10 1 263.93 2350.17( 2.16%) ( 2.16%) 45489.49 184.99
9 1 262.22 2474.73( 2.07%) ( 2.07%) 52146.47 166.50
8 1 264.79 2595.86( 2.00%) ( 2.00%) 59083.13 150.80
7 1 252.13 2708.05( 1.93%) ( 1.93%) 66286.12 129.50
6 1 237.46 2810.23( 1.87%) ( 1.87%) 73741.77 111.00
5 1 226.56 2900.80( 1.80%) ( 1.80%) 81433.09 94.25
4 1 201.94 2973.66( 1.73%) ( 1.73%) 89333.62 74.00
3 1 156.53 3025.53( 1.66%) ( 1.66%) 97411.15 55.50
2 1 86.71 3052.34( 1.58%) ( 1.58%) 105342.72 39.99
1 1 16.56 3056.64( 1.46%) ( 1.46%) 113944.05 30.79


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%

X 方向的有效质量系数: 98.42%





Y向剪重比

Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

20 1 209.11 209.11( 5.32%) ( 5.32%) 961.91 600.39
19 1 423.52 624.73( 4.09%) ( 4.09%) 2757.64 352.45
18 1 317.77 924.41( 3.60%) ( 3.60%) 5406.49 304.64
17 1 280.06 1163.49( 3.23%) ( 3.23%) 8715.96 287.72
16 1 261.63 1359.90( 2.93%) ( 2.93%) 12547.16 270.79
15 1 251.02 1524.65( 2.69%) ( 2.69%) 16798.85 253.87
14 1 253.47 1668.14( 2.48%) ( 2.48%) 21398.95 241.43
13 1 255.21 1793.00( 2.31%) ( 2.31%) 26286.21 220.02
12 1 263.64 1909.44( 2.17%) ( 2.17%) 31423.00 203.09
11 1 274.35 2025.00( 2.05%) ( 2.05%) 36792.10 189.69
10 1 273.47 2138.10( 1.96%) ( 1.96%) 42387.19 169.24
9 1 276.54 2252.25( 1.89%) ( 1.89%) 48211.73 152.32
8 1 278.93 2369.66( 1.83%) ( 1.83%) 54276.55 137.96
7 1 263.07 2482.63( 1.77%) ( 1.77%) 60591.53 118.47
6 1 250.14 2588.46( 1.72%) ( 1.72%) 67161.21 101.55
5 1 242.26 2685.75( 1.67%) ( 1.67%) 73982.97 86.22
4 1 215.50 2767.50( 1.61%) ( 1.61%) 81043.35 67.70
3 1 169.83 2829.21( 1.56%) ( 1.56%) 88318.99 50.77
2 1 108.93 2867.03( 1.49%) ( 1.49%) 95517.55 36.58
1 1 51.70 2883.38( 1.38%) ( 1.38%) 103380.88 28.16


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 0.80%

Y 方向的有效质量系数: 99.99%




刚重比 和受剪承载力:
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 6.62
Y向刚重比 EJd/GH**2= 5.34
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
20 1 0.6321E+04 0.8662E+04 1.00 1.00
19 1 0.1568E+05 0.2093E+05 2.48 2.42
18 1 0.1619E+05 0.2092E+05 1.03 1.00
17 1 0.1651E+05 0.2124E+05 1.02 1.01
16 1 0.1681E+05 0.2158E+05 1.02 1.02
15 1 0.1713E+05 0.2195E+05 1.02 1.02
14 1 0.1742E+05 0.2235E+05 1.02 1.02
13 1 0.1779E+05 0.2273E+05 1.02 1.02
12 1 0.1818E+05 0.2321E+05 1.02 1.02
11 1 0.1858E+05 0.2356E+05 1.02 1.02
10 1 0.1896E+05 0.2405E+05 1.02 1.02
9 1 0.1936E+05 0.2448E+05 1.02 1.02
8 1 0.1969E+05 0.2493E+05 1.02 1.02
7 1 0.2005E+05 0.2532E+05 1.02 1.02
6 1 0.2023E+05 0.2567E+05 1.01 1.01
5 1 0.2034E+05 0.2593E+05 1.01 1.01
4 1 0.2059E+05 0.2560E+05 1.01 0.99
3 1 0.1998E+05 0.2500E+05 0.97 0.98
2 1 0.2038E+05 0.2443E+05 1.02 0.98
1 1 0.4327E+05 0.3101E+05 2.12 1.27
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.97 层号: 3 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.98 层号: 3 塔号: 1

[ 本帖最后由 xinboyan 于 2012-6-18 21:10 编辑 ]

剪力墙布置.jpg

结构小妖
2012年05月30日 13:08:13
2楼
高宽比满足吗?
回复
红黑墨水
2012年05月30日 13:18:50
3楼
高宽比 57.1/11.7=4.9满足的,图是标准层的墙布置!
回复
donghaojun
2012年05月30日 14:22:08
4楼
你的墙厚从上到下都是200厚吗?还有你出现了很多短肢剪力墙,这样配筋会很大,
回复
红黑墨水
2012年05月30日 14:26:28
5楼
地下室外墙是250 ,其余都是200,能给点具体的建议吗?
回复
donghaojun
2012年05月30日 15:05:38
6楼
具体建议还是最好问下你的同事,毕竟每个院墙布置原则都不尽一样。如果是我的话,1。如果你是桩基础,你的墙布置应综合考虑桩基布置,就是说你的墙布置太密 2。避免使用短肢剪力墙 3。墙长不一定非要刻意的到窗户或洞口旁,只要满足规范既可。4。严格控制参数
然后还是自己先看下高规,会对你有帮助
回复
红黑墨水
2012年05月30日 15:52:41
7楼
做的是筏板基础+CFG桩。“3。墙长不一定非要刻意的到窗户或洞口旁,只要满足规范既可”这句话受用了。
回复
o如梦无痕o
2012年05月31日 09:34:11
8楼
基本比较合理 关键问题 是
这个好像超长了
中间最好设缝吧
要不你的位移比肯定很大 审图 也很难应付
回复
taoxiaye88
2012年05月31日 10:01:35
9楼
回复
jlgl007
2012年05月31日 10:09:57
10楼
位移比呢?叫人家怎么判断剪力墙是否多了呢?
回复
winterluoto
2012年05月31日 10:22:11
11楼
三个单元拼接肯定超长(45m),应设缝;公共部位Y向墙可适当减小;6度区位移应由风荷载控制,各项指标比较容易满足规范要求。如果考虑经济性可适当减少短肢墙数量,一般剪力墙满足规范长墙要求即可,不要随意加长。