【请教】额定0.5MPa,2.5小时压力下降0.15MPa,合理吗
wxming112
wxming112 Lv.3
2012年05月30日 10:28:37
只看楼主

最近做的一个项目,水箱采用原有水箱,设在约12m高的地方,没有增压稳压泵。消防泵设在约-3.0m处,平时消防泵出口压力表指示压力0.15MPa,竣工的时候试验了一下,水泵打开到额定压力0.5MPa,等了2.5小时压力下降了0.15MPa,合理吗?压力下降值15m水柱,这个合理吗?

最近做的一个项目,水箱采用原有水箱,设在约12m高的地方,没有增压稳压泵。消防泵设在约-3.0m处,平时消防泵出口压力表指示压力0.15MPa,竣工的时候试验了一下,水泵打开到额定压力0.5MPa,等了2.5小时压力下降了0.15MPa,合理吗?压力下降值15m水柱,这个合理吗?
免费打赏
pangjiang27
2012年05月30日 10:47:32
2楼
楼主觉得正常么?

1、如有泄压阀,安全阀,检查是否正常
2、屋顶水箱下水管上止回阀是否可靠
3、如果水没回水池、也没进水箱,那就是系统管网有漏水处
回复
刘巍
2012年05月31日 09:29:10
3楼
肯定不合理,你看下给排水验收规范撒,
回复
zhangyjie
2012年05月31日 17:33:17
4楼
回复
maozgd
2012年06月01日 08:39:38
5楼
具体条件没有交代清楚,如果是压力试验则不合格;如果压力试验通过没有问题的话,整个系统试运行时出现问题,那么应该是设备阀门内漏所至,要慢慢排查!
回复
zhubenjing
2012年06月02日 10:55:47
6楼
看看哪里有没有漏水
回复
hz3821468
2012年06月02日 13:33:09
7楼
很专业啦!