请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?
请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。
请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
12楼
怎么没有人跟贴了呀?电压损失率控制在5%以下吗?单相的只能按楼主的公式计算了吧!
回复
13楼
学习中
回复
15楼
这可可以查到资料。 功率因数 0.8 时,70 电缆 系数为 0.134 ,95电缆为0.105,120电缆为0.087
那么计算结果, 70电缆 95x0.6x0.134=7.648% ,120电缆 95x0.6x0.105=5.985%, 120电缆 95x0.6x0.087 = 4.959 % ,看你的负荷是什么,如果是电机的话,正常情况下偏差在5%,600米,120平方电缆将够。
回复
16楼
wboy8759 发表于 2012-5-30 09:35 楼主电缆型号不全,负荷参数不全。算什么算,直接查《工业与民用配电设计手册(第三版)》551-553页有关数据 …我也觉得50KW,电流为164A计算的大了,请问你是怎么算出来的呢?一般,在工程上,对三相电动机,按一个KW两个电流就很准确。不知你是咋算的。请赐教。谢谢。
回复
17楼
gaoxy121 发表于 2012-6-2 22:13 这个电压损失率控制在多少合适?是±7%吗?是正负5吧,好像景观的可以大点
回复
18楼
查建筑电气常用数据 电压损失表 50kW是什么负荷
回复
19楼
正负5%以内
回复
20楼
进来学习!
回复
21楼
70电缆 95x0.6x0.134=7.648%中的95*0.6是什么数值,请讲一下,谢谢
回复