超压泄压阀压力设定值依据在哪?
围攻
围攻 Lv.4
2012年05月29日 09:34:10
只看楼主

比如我选定消防水泵扬程1.0MPa,超压泄压阀压力设定为1.1MPa。我觉得没问题,但是没依据啊?求依据?

比如我选定消防水泵扬程1.0MPa,超压泄压阀压力设定为1.1MPa。我觉得没问题,但是没依据啊?求依据?
pangjiang27
2012年05月29日 09:58:58
2楼
找一个超压泄压阀的工作原理!~ 你就明白了为什么设定大于1公斤
回复
w-jwei
2012年05月29日 20:24:21
3楼
建筑给排水设计手册上,P521,泄压阀泄压力值一般高于工作压力0.1~0.2MPA
回复
老谭
2012年05月29日 23:34:30
4楼
水力控制阀应用技术规程cecs144:2002
回复
blueice87
2012年05月30日 10:01:18
5楼
学习了
回复
lichangan1000
2012年05月31日 14:37:21
6楼
泄压阀泄压设定值:正确的做法工作压力+0.1MPa。这是由泄压阀工作原理决定的。
有兴趣的话。可以看看自喷标准图,内有泄压阀工作曲线。
回复
jianhua4350
2012年06月04日 18:21:47
7楼
工作压力+0.1
回复
围攻
2012年06月11日 15:44:40
8楼
我喜欢这个回复,这就是依据“设计手册上,P521”
回复
lxh2116
2012年11月09日 11:27:46
9楼
学习了
回复
xfgeruytoy
2012年11月09日 13:38:07
10楼
学习了啊
回复
zxhccc
2012年12月23日 14:38:08
11楼
泄压阀泄压力值一般高于工作压力0.1~0.2MPa。这是由泄压阀工作原理决定的。
回复

相关推荐

APP内打开