比如我选定消防水泵扬程1.0MPa,超压泄压阀压力设定为1.1MPa。我觉得没问题,但是没依据啊?求依据?
比如我选定消防水泵扬程1.0MPa,超压泄压阀压力设定为1.1MPa。我觉得没问题,但是没依据啊?求依据?
2楼
找一个超压泄压阀的工作原理!~ 你就明白了为什么设定大于1公斤
回复
3楼
建筑给排水设计手册上,P521,泄压阀泄压力值一般高于工作压力0.1~0.2MPA
回复
4楼
水力控制阀应用技术规程cecs144:2002
回复
5楼
回复
6楼
泄压阀泄压设定值:正确的做法工作压力+0.1MPa。这是由泄压阀工作原理决定的。
有兴趣的话。可以看看自喷标准图,内有泄压阀工作曲线。
回复
7楼
工作压力+0.1
回复
8楼
我喜欢这个回复,这就是依据“设计手册上,P521”
回复
10楼
学习了啊
回复
11楼
泄压阀泄压力值一般高于工作压力0.1~0.2MPa。这是由泄压阀工作原理决定的。
回复