帮忙计算电流
xnzxzhw
xnzxzhw Lv.3
2012年05月28日 21:47:24
只看楼主

我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹75台每台1600w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。另:500KVA变压器折成电流是多少安?KVA怎么计算成电流公式是什么?

2012年05月28日 22:41:13
2楼
我先来献个丑
序号 用电设备组 pn(kw) kx pe tag q
1 日光灯 14 0.7 9.8 0.48 4.7
2 电风扇 17.3 0.7 12.11 0.75 9.08
3 空调 120 0.4 48 0.75 36
4 电水壶 0.072 0.4 0.03 0 0
5 其它 50 0.7 28 0.75 21
6 热水器 36 0.85 30.6 0 0
8 237.372 128.54 70.78
146.74kva
I=146.74/1.732x0.4=211.8A
500kva I= 500/1.732x0.4=721.71A

电缆的话,手上现在没样本,谁查一下吧
回复
xnzxzhw
2012年05月28日 23:14:12
3楼
用电设备组 pn(kw) kx pe tag q
请问一下你的 pn(kw) kx pe tag q 代号分别是什么意思,告诉一下,谢了
回复
天空蔚蓝
2012年05月29日 00:17:43
4楼
三相电流556A,185的电缆足够用(因设备的的使用时间不会同时使用)
500kva的变压器二次的电流721.5A(这是S9-500的电流)
回复
xnzxzhw
2012年06月08日 15:34:58
5楼
我单位有一幢学生宿舍,有100台二匹空调每台1500w,额定电流是6.5a,请各位师傅帮忙算一下要用多大的电缆?及电流是多大?谢谢
回复
lfqiang336
2012年07月05日 09:45:05
6楼
tag和q是什么意思?
看不明白
望高手指点!
回复

相关推荐

APP内打开