一栋最高三层的综合楼,其消防、喷淋系统是否必须设置安全泄压阀以防超压?
一栋最高三层的综合楼,其消防、喷淋系统是否必须设置安全泄压阀以防超压?
2楼
我觉得没必要。
消防管道试压有最低标准,这种高度的楼没必要设泄压
回复
3楼
我没设,但消防支队没通过。
回复
4楼
消防泵扬程43米,喷淋泵扬程60米,我觉得没必要设置泄压阀。
回复
5楼
规范只是说有超压可能要设,没有规定具体的值,消火栓安装图集说超过1MPA要设,措施与手册上说超过0.6MPA宜设。
回复
6楼
一般都要设的,消防大队的过不了啊...
回复
7楼
有消防泵就需要设 要试压的时候 防止管网压力高 损害管路
回复
8楼
所谓超压是相对于工作压而言。而与建筑高度无关。
如果压力在阀门管件工作压力内就不是超压。所以我认为超压与高低层建筑无关,而是与水泵曲线平缓或陡斜有关。
对于变频泵、切线泵或恒压泵,就没超压问题。
对于低层建筑虽然绝对值不大(阀门工作压相对也低),但水泵曲线陡斜就会超压。对于高层建筑虽然绝对值大(阀门工作压相对也大),但水泵曲线平缓就不会超压。
回复