二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
zhanghui9828
2004年03月18日 22:43:03
只看楼主

两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?

两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?
是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?
免费打赏
neardespring
2004年03月19日 12:10:58
2楼
重在临时二字,即发生火灾时临时启动满足流量压力设备的系统。建规要求加水箱是为了满足发生火灾时对水量水压的消防缓冲作用。ok?
回复
zhanghui9828
2004年03月19日 12:38:42
3楼
如果市政给水管网为枝状,那就是临是高压了,二层需要设消防系统建筑设水箱和增压泵,当发生火灾时启动增压泵满足流量和水压的要求以扑灭初期火灾,10min后由消防队灭火,这样理解对吗?
回复
neardespring
2004年03月19日 12:53:08
4楼
不完全对,10分钟后,水泵还要继续向水箱或系统供水,这个10分钟据说是充分考虑,水泵的启动时间和消防车到达时间定的。另外建筑室内的消火栓,应最大限度的保证在火灾整个过程中有水,师傅教我的。
回复
neardespring
2004年03月19日 13:13:15
5楼
如果是区域建筑建议你做区域泵房,免得每栋建筑都设泵。
回复
jiangjiangcai
2004年03月20日 15:25:52
6楼
主要是市政给水不能满足消防要求的加压方式的就是临时高压吧,一般消防栓要求2小时的灭火延续时间的。
回复
xingke
2004年03月20日 15:33:38
7楼
赞成搂上同事的观点。市政外网水压在生活用水达到高峰时仍能满足消防水压要求就是常高压系统。不能经常满足水压要求的话,设一高位水箱即可。十分钟后消防车来灭火拉。
回复
yefei_wolaile
2004年03月20日 17:23:26
8楼
从字面来看应该是这个意思,呀,这个概念我们上学的时候没有提过啊!
水泵结合器接水后应该属于临时加压消防系统了!各位同仁还请赐教!
回复
liangfp
2004年03月22日 10:44:25
9楼
1.建规:第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
该系统如果市政压力满足要求,可以不设水箱。
2。建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
该市政管网为枝状,当消防用水量之和超过25 L/s时,需要建室外消防水池,



回复
nbchb
2004年03月22日 11:01:38
10楼
市政给水应该能满足消防用水的水量水压属于常高压系统,但设消防水箱也是必须的
回复

相关推荐

APP内打开