分户采暖系统不热问题?循环泵问题
zxhwell
zxhwell Lv.2
2006年11月20日 12:25:50
来自于中央空调
只看楼主

我单位今年新接一换热站,现在二次水系统供水管都热,回水立管部分有不热的,这是层高16层的楼房,约2.7万平米,设计循环水泵流量单台47立方米,扬程28米,设计是不是选小了?现在运行两台,还是局部回水管不热,请问大侠是循环流量小啊?在就是循环泵前后压力表差值应该是其实际扬程吧?

我单位今年新接一换热站,现在二次水系统供水管都热,回水立管部分有不热的,这是层高16层的楼房,约2.7万平米,设计循环水泵流量单台47立方米,扬程28米,设计是不是选小了?现在运行两台,还是局部回水管不热,请问大侠是循环流量小啊?
在就是循环泵前后压力表差值应该是其实际扬程吧?
免费打赏
yaojinghui6666
2006年11月20日 13:49:07
2楼
呵呵..
如果是回水立管都不热的话,应该是系统的水根本就没有循环!!
你可一检查一下.
1.水系统内是否积聚大量气体.
2.管道阀门是否关闭.
3,根据水系通核对一下水泵养成是否能够满足要求,’
水泵前后压差是其实际扬程
回复
zxhwell
2006年11月24日 09:52:05
3楼
谢谢:
请问循环水泵实际扬程是不是克服的外管网阻力,随着管道阻力越来越大流量越来越小,而实际水泵总出口流量应等于各个支管网之和吗?
回复
torlon
2006年11月26日 14:22:26
4楼
检查一下是不是管道中有空气。这肯定是不部分循环不理想造成的。
还可在各支干管中加上平衡阀。
回复