165m2单元式住宅,户内采用双管水平下供下回式供热系统(分户计量),环绕户内一环长度达62米,带10组散热器,请问高手,这样将来采暖效果是否能好?是否需要将其在户内由一环平均分成两环?
165m2单元式住宅,户内采用双管水平下供下回式供热系统(分户计量),环绕户内一环长度达62米,带10组散热器,请问高手,这样将来采暖效果是否能好?是否需要将其在户内由一环平均分成两环?
2楼
快赶上地暖管长啦.
还不如作地暖方便.
如果做一环,管子得选多粗的呀?
不好办.
回复
3楼
但建设单位要求做散热器采暖,一环下来用DN25(De32)即可
回复
4楼
不知所云
回复
5楼
建议分成两环做,
效果能好一点.
回复
6楼
谢谢!但请问分成两环,两环之间是否会出现不平衡?另外会出现管线交叉情况,又该如何处理呢?
回复
7楼
用水力计算来简单算一下,对于节能建筑165平方采暖管道流量会很大吗?需考虑好各环路平衡的问题。
回复