关于分户计量采暖系统的一个问题
zdchun
zdchun Lv.3
2004年08月18日 14:39:19
来自于采暖供热
只看楼主

本人最近在复习专业考试课时关于分户计量采暖系统的一个问题没搞懂,按我们现在做的分户计量采暖系统,如果把每一户看成是一个大散热器,那这个系统应该是一个下供下回双管系统,而我们在学双管系统时知道不可以超过四层,否则会有垂直失调,现在的住宅一般都是6层以上,请问这个问题如何解决?也许是我理解上有误

本人最近在复习专业考试课时关于分户计量采暖系统的一个问题没搞懂,按我们现在做的分户计量采暖系统,如果把每一户看成是一个大散热器,那这个系统应该是一个下供下回双管系统,而我们在学双管系统时知道不可以超过四层,否则会有垂直失调,现在的住宅一般都是6层以上,请问这个问题如何解决?也许是我理解上有误
ydh1981
2004年08月21日 20:20:29
2楼
你的理解没问题
一些书上解释说经过严格的水力计算,可以用到7层
回复
hellokitty
2004年08月23日 16:57:48
3楼
每户可以看成一个大散热器,但是每户系统的资用压力要比散热器的大得多!我们在学习双管系
统时不超过四层,是指散热器系统。
回复
cutee
2004年08月24日 23:29:46
4楼
温控阀可以消除失调的影响
回复
lwjlwj
2004年09月13日 19:59:39
5楼
注意并考虑自然循环压差
回复
gai163
2004年09月16日 10:05:38
6楼
所以说,在锁阀上一定要选择,带流量调节功能的,这样可以调节上下楼的流
量,使之平衡。
回复
lilijunjun
2004年09月21日 13:59:30
7楼
通过计算和调节手段还是可以大于四层的。目的是我们设计的系统能满足用户舒
适的室内温度就可以。何况两者还是有别的。
回复
bc_lu
2005年03月18日 19:10:47
8楼
失调是可以通过调试来解决的,所以现在国家规范强制性要求,采暖系统必须通过调试后才可以竣工验收。我想问一下:现在有哪个地方出了关于计量供热如何收取费用的规定?
回复
huanglaowei
2005年03月26日 23:15:31
9楼
同意4楼观点,用恒温阀可以解决垂直失调,20层都没问题。

另外,可能新疆乌鲁木齐有热费的规定,天津正在准备。其它没有。很多地方反对分户热计量
回复
nky6666
2005年03月27日 19:19:51
10楼
每户内的系统阻力比较大,规范要求不超过35kPa,这要比传统散热器系统大多了,而且下供有利于克服重力水头,所以10几层没问题。一般一根立管不超过40户为宜
回复
cadren
2005年03月27日 21:39:07
11楼
每户内的系统阻力比较大,重力水头是小菜一碟.
回复

相关推荐

APP内打开