关于分户计量采暖系统的一个问题
zdchun
zdchun Lv.3
2004年08月18日 14:39:19
来自于采暖供热
只看楼主

本人最近在复习专业考试课时关于分户计量采暖系统的一个问题没搞懂,按我们现在做的分户计量采暖系统,如果把每一户看成是一个大散热器,那这个系统应该是一个下供下回双管系统,而我们在学双管系统时知道不可以超过四层,否则会有垂直失调,现在的住宅一般都是6层以上,请问这个问题如何解决?也许是我理解上有误

本人最近在复习专业考试课时关于分户计量采暖系统的一个问题没搞懂,按我们现在做的分户计量采暖系统,如果把每一户看成是一个大散热器,那这个系统应该是一个下供下回双管系统,而我们在学双管系统时知道不可以超过四层,否则会有垂直失调,现在的住宅一般都是6层以上,请问这个问题如何解决?也许是我理解上有误
免费打赏
gzh1982
2006年08月09日 09:08:04
12楼
在锁阀上一定要选择,带流量调节功能的,这样可以调节上下楼的流
量,使之平衡。
回复
jww2005
2007年11月23日 21:11:58
13楼
回复
rlwb2003
2007年11月25日 22:15:19
14楼
下供下回双管系统,在16层以内都没什么问题的,你可以看看涂光备的《供热计量技术》
回复