末端为散热器、管道走垫层的分户计量热水采暖的户内系统目前最常见的有两类系统形式:1.单管或双管系统,走异程或同程。管道一般沿墙敷设;设备简单,初期投资少,各个房间温度调节不便。2.章鱼式分户计量的管道也是走垫层,但管道是章鱼式布置,管线环路缩短,阻力减小,施工方便,减少了与结构专业和水专业的冲突,各个房间单独控制而不影响其他房间温度,调节热流量方便,减少人不在家时热量浪费,有效减少用户供热开支。但每户须设集分水器,为装修带来很大不便。
1.单管或双管系统,走异程或同程。从优缺点来看,章鱼式布置对于已经实现热计量收费的城市无疑是首选,但对于尚未实现分户计量收费的城市,是否可以考虑单双管系统,而让连接散热器的管线不局限于沿墙敷设,而是也采用章鱼式的绕法来实现减小环路阻力以及达到绕开结构暗柱和给水管线的目标????这是不是就结合了上述两种系统各自的优点呢???
请经验丰富的同仁们讨论一下,共同提高!