分户计量采暖系统,每户入口是否设置动态平衡阀?
二虎
二虎 Lv.7
2006年09月19日 09:31:23
来自于采暖供热
只看楼主

求教:在《技术措施》中P30,2.4.26条:垂直双管系统一般适用于四层及四层以下的建筑,当散热器设自力式恒温阀,经过水力平衡计算符合要求时,可应用于层数超过四层的建筑。现在我设计的工程因实际因素,分区是1~16层为低区,17~28层为高区,散热器设自力式恒温阀。因竖向分区层数较多,我在每户入口回水管设置了动态平衡阀,甲方请来的专家组不同意设置,请大家给我点意见,谢谢!!

求教:

在《技术措施》中P30,2.4.26条:垂直双管系统一般适用于四层及四层以下的建筑,当散热器设自力式恒温阀,经过水力平衡计算符合要求时,可应用于层数超过四层的建筑。

现在我设计的工程因实际因素,分区是1~16层为低区,17~28层为高区,散热器设自力式恒温阀。因竖向分区层数较多,我在每户入口回水管设置了动态平衡阀,甲方请来的专家组不同意设置,请大家给我点意见,谢谢!!
免费打赏
zhengxufeng
2006年09月19日 09:58:30
2楼
工程因实际因素,分区是1~16层为低区,17~28层为高区,确实系统户数比较多。散热器设自力式恒温阀,户内阻力增加,有利于平衡。楼主系统主立管可以做同程。动态平衡阀没有必要设置,垂直双管系统一般适用于四层及四层以下的建筑,这条和分户计量采暖系统没有多少关系。
回复
二虎
2006年09月19日 11:33:49
3楼
谢谢风之云~~

主立管做同程好难呀,甲方和建筑专业应该控制公摊面积,管井已经很紧张了。
回复
二虎
2006年09月19日 11:35:47
4楼
散热器设自力式恒温阀,户内阻力增加,有利于平衡。——我也清楚这个,不过

《暖通空调》 2005年第35卷第10期 “对计量供热和改进供暖供热系统的若干意见”(北京市建筑设计研究院 张锡虎)中指出:

“自力式温控阀或手动调节阀,都可以达到分室温度控制的目的,自力式温控阀可以减少人为调节的麻烦,也可以更有效地挖掘如太阳辐射、室内产热等节能潜力。但是,应该明确它不能完全代替系统设计的水力平衡,而且特别应该注意要在弄清楚其技术特性的基础上正确选用,并与系统水力平衡元件协调控制,以免发生形同虚设或反而产生负面效应的“得不偿失”现象。”

“由于空气除湿过程的需要,空调冷水系统冷媒水温度的可调节幅度较小,再加上空调负荷的变化幅度大,末端设备的自动调节是保证室温稳定的必要条件。与空调冷水系统不同,集中供暖系统具备较大幅度进行热媒温度总体质调节的条件,因而可以不单纯依靠末端设备的自动调节。”
回复
sjzlxb
2006年09月19日 14:51:35
5楼
入户管的回水管上设平衡阀就行
回复
二虎
2006年09月19日 17:55:56
6楼


我现在是每户入口的回水管设置了平衡阀,每个单元的热力入口的回水主管设置了压差调节阀
回复
pinghengfa
2006年10月02日 11:38:57
7楼
支持!做法非常正确。
回复

相关推荐

APP内打开