讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压
bbzmy
bbzmy Lv.2
2006年11月19日 23:09:05
只看楼主

讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!

讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!
免费打赏
dll1999
2006年11月22日 13:21:17
12楼


数据太大!一般AHU机外余压在800~1000左右!这还有看风管走向和风管长度!
全压吗?在1250~1300PA就已经够大了!超过1500PA,那你的风机功率太大;运行噪音及震动噪音都比较大了!
回复
h_y_t
2006年11月22日 15:01:18
13楼
呵呵,看来是偏大了.估算时我都偏向于较大值。谢谢指教!同意dll1999和审图师意见,但最好能给出各功能段的风阻力,或直接对我提出的数据提出意见。冷盘管值可能考虑200Pa左右就可以了,加湿段的值可能在60Pa左右。
上面的1400Pa的值偏大是因为同时有风的冷盘管段和高效段,如果是洁净厂房的新风机组,虽然新风冷盘管排数较多,但不加高效,也就是800Pa,再加上机外余压,就是正常范围。在有高效的情况下,确实会全压较大的。
回复
dll1999
2006年11月22日 16:49:45
14楼


初效滤网初阻力在80PA左右,终阻力在120左右了
中效滤网初阻力在150PA,终阻力在:250PA
表冷段最多也不会超过150PA
电加热段阻力就更小了;也就在30~50PA左右
加热盘管段最大不超过150PA
加湿段基本上就没有阻力(除采用湿末加湿度,不过一般运用教少)


在空调设计时:一般只要确定机外静压值是多少?至于全压就交给设备厂家去计算就好了!不要没样都要计算?
回复
nky6666
2006年11月22日 21:57:52
15楼
楼上我们就用湿膜,它的阻力有多少?
回复
克莱门特
2006年11月23日 19:48:15
16楼
像这样的项目,一般交给厂家去算比较保险一点.自己估算就可以了.
我一般采用是机外静压300-500就可以了.
回复
mayuan089
2006年12月22日 19:07:51
17楼
什么叫机外静压值?
回复
deathgod007
2006年12月24日 12:41:36
18楼
机外静压和机外余压的理解我到现在还是比较迷惑
不过静压应该是对于风机空载时的射流长度
而余压应该是空调箱出口(去除空调箱的所有阻力损失)的剩余风压
因此静压应该是含空调箱内的阻力,而余压没有,而且概念上应该区分开.
回复
wardjy
2008年03月14日 09:56:29
19楼
我现在静压都按风管余压+机组静压(400-500Pa),不过我现在也很迷糊,不知道到底算得大还是小,特别是小系统的,风量小又有高效,整个风机算出来全压大得很,老觉得不对,各位如果有好的建议,在此谢过
回复
myrealfriends
2008年03月14日 10:27:49
20楼
机外余压 = 机外静压 +动压
回复
myrealfriends
2008年03月14日 10:33:28
21楼
送风机的全压要根据功能段来估算的吧.以初效、中效、表冷、加热、加湿、送风机段和高效段为例,初效150Pa,中效250Pa,表冷250Pa(新风机组300Pa),加热150Pa,加湿100Pa,高效500Pa,再加上机外余压500帕左右,共计1900Pa

AHU内部阻力,每家都不一样。影响因素很多,主要的就是AHU 截面风速。管道安装中只要看机外静压就好了。
这个估算都是按照终阻力来算的,确实大了。
最好是给厂家一个机外静压,其他交给厂家算比较准确。
回复