讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压
bbzmy
bbzmy Lv.2
2006年11月19日 23:09:05
只看楼主

讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!

讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!
免费打赏
cuiguangy
2006年11月19日 23:19:36
2楼
不大,有点小。
我的组合空调一般单风机系统风机全压2000多,排风机380Pa。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
回复
bbzmy
2006年11月19日 23:24:30
3楼
看到我的前一个问题了吗?!希望也能得到你的指点!再线等!
回复
nky6666
2006年11月20日 13:42:07
4楼

和我们差不多
回复
deathgod007
2006年11月20日 14:38:29
5楼
局部排300太大了,200都觉得大,
回复
bbzmy
2006年11月20日 22:07:38
6楼
我今天选封机局排按400PA做的!
回复
h_y_t
2006年11月21日 10:05:12
7楼
送风机的全压要根据功能段来估算的吧.以初效、中效、表冷、加热、加湿、送风机段和高效段为例,初效150Pa,中效250Pa,表冷250Pa(新风机组300Pa),加热150Pa,加湿100Pa,高效500Pa,再加上机外余压500帕左右,共计1900Pa。根据实际情况再估算,可能还需要增加消声段等等吧。上面表冷段、加热段、加湿段的风阻各位同意否?还有,消声段一般是多少呢?请不吝赐教,谢谢!希望跟各位的讨论能明确心中的一些不确定参数。
回复
deathgod007
2006年11月21日 10:32:06
8楼

你选的基本上都比我的大多了,这样的话你的风机我看选的都是超大功率的了,我看是浪费了
消声段看你选的是什么样的消声器了,根据选用不同阻力也不同,可根据厂商型录来选
回复
jian2194
2006年11月21日 10:51:13
9楼
有怎么复杂? 我只定义 机外余压 其他厂家自己考量,
回复
h_y_t
2006年11月22日 11:31:54
10楼
你选的基本上都比我的大多了,这样的话你的风机我看选的都是超大功率的了,我看是浪费了
消声段看你选的是什么样的消声器了,根据选用不同阻力也不同,可根据厂商型录来选

查找一些手册,盘管风阻力说法不一,有的厂家提供也不一样,8排的盘管阻力到200~300Pa很正常啊.初中效按终阻力计算也比较正常.在进行方案估算的时候,适当增大一些功率还是有必要的.我这里提到的都是方案估算时的值.而且,内阻力1300~1400Pa不是什么超大功率的风机,但是功率增大一级还是很有可能的.具体设计时还是必须参考空调箱厂家提供的各功能段阻力.
回复
vincent_nk
2006年11月22日 13:07:58
11楼

数值偏大
回复