在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗?? 谢谢各位了!!!
在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗??
谢谢各位了!!!
2楼
你这太高了吧?什么样的独基荷载抗冲切需要1000高啊
回复
3楼
新的基础规范我就明确要求0.15%,现在在执行的基础规范无明确要求
回复
4楼
高了点,实在需要做1000,就按照两层配
回复
5楼
没见过独立基础学要配两层钢筋的!!!
又不是双柱联合基础!!就是双柱联合基础也是顶面、底面配筋即可。
回复
6楼
按计算配筋,并不小于0.15的配筋率。
回复
7楼
同意6楼的说法。
回复
8楼
什么情况需要做1m高的基础阿 建筑使用要求?抗冲切?如果是抗冲切需要这么高,那倾覆会不会有问题?
回复
9楼
独立基础高度太高了。应该调整
回复
10楼
你这太高了 调一下
回复
11楼
我做过类似的设备基础,设备要求的顶面面积落下去就已经满足承载力要求,其实就是一个混凝土墩子,我是上下面各按照0.15%的最小配筋率配钢筋网,周围配上纵筋和箍筋,类似短柱那样做的,不知道合适不合适,期待高手解答。
回复