在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗?? 谢谢各位了!!!
在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗??
谢谢各位了!!!
12楼
回复
13楼
兄弟你也太牛了,冲切要这么大,你基础的多大?
回复
14楼
满足最小配筋率
回复
15楼
如果是单柱下的独立基础,不需要配双层筋的,只有上部形成弯矩的时候才需要配筋,就像柱下桩基承台一样.不过柱下独基厚度做到1000的话确实有点儿太大了,不知道你基底面积做了多大?
回复
16楼
建议重新计算 看看是不是计算有问题!
回复
17楼
这种情况实际工程中是不会遇到的,这么高的独基得改变基础形式了,用桩基
回复
18楼
新的地基规范中,需要验算抗剪承载力,是不是因为这样从而导致基础高度较高。
回复
19楼
按最小配筋率配置即可。
回复
20楼
没有你所说的这么配筋的吧 真要配两层钢筋的话 双柱联合基础上下表面有可能需要配筋 那是把基础粗略当成梁来看的 平时只需要配置暗梁 再者 你的基础高度也太高了 是计算错误还是砼等级选错了
回复
21楼
你独立基础多大??
回复