22楼
1、焊缝太难看
焊工行不行啊?碳钢管都焊得那么难看,要是不锈钢或者其他的岂不是管子管件全废了?
2、支架目测是用5号角钢做的,作除锈处理了吗?结构计算检验过了么?
3、碳钢管有一段的大小头用得难以理解。中间大,两头小?
4、风管阀门前后没有加吊筋
5、管道的保温观感差且海边不到位
回复
23楼
别的不说,整体效果蛮好看的,可能完工后再看下会更好,目测管道支架距离是3M,就是那根最喜的管子可能需要单独增加吊卡, 个人意见
回复
24楼
这个样子的防振是不好的 加一个枕木 好一点啊
回复
25楼
这个规范上没有硬性规定吧,前一个工程,就是桥架跑管道下面,质检站不同意,非得要设计院拿意见,设计院说可以
回复
26楼
做完钢结构工业厂房,再看民用项目,太幸福了
回复
27楼
回复
28楼
你是南宁华润还是哪个华润啊?是购物中心的吧?
回复
29楼
综合支架还能进一步进行优化!总的来说还行。
回复
30楼
努力赚取积分中~~~
回复
31楼
回复