1排水管网的水力计算 按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为: 式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。 1.1各层横支管水力计算表 1.2立管计算 立管接纳的排水当量总数为 Np=5.7×9=51.3 立管最下部管段排水设计秒流量
1排水管网的水力计算
按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为:
式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。
1.1各层横支管水力计算表
1.2立管计算
立管接纳的排水当量总数为
Np=5.7×9=51.3
立管最下部管段排水设计秒流量
因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。
1.3通气管计算
专用通气立管与污水立管连接,污水立管管径为100mm,该建筑(酒店部分为9层),层高3.6m,通气立管<50m,结合表4.4.11,专用通气立管管径为DN75mm。
2给水管网的水力计算
2.1设计秒流量公式选用
查规范可知,该建筑的生活给水设计秒流量,按式(2-1)计算:
式中:α取2.5,注:当计算结果大于该管段上所有卫生器具给水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具给水流量的累加值作为给水设计秒流量;计算值小于该段一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
2.2生活给水管网水力计算