3~10层为低区由地下一层变频泵组从生活水池抽水加压供给,3层标高为10.650米,10层标高为31.650米,给水所需压力为45.06MPa,选用水泵扬程为50米,那么3层水压超过0.35MPa了,需要设置减压阀吗?不设高位生活水箱。
3~10层为低区由地下一层变频泵组从生活水池抽水加压供给,3层标高为10.650米,10层标高为31.650米,给水所需压力为45.06MPa,选用水泵扬程为50米,那么3层水压超过0.35MPa了,需要设置减压阀吗?不设高位生活水箱。
2楼
45.06MPa?呵呵,建议选用水泵扬程为4750米,哇哈哈,开个玩笑。。。
是住宅的话就加个减压阀吧,不是住宅可以不加
8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
是住宅强规,最好别惹它。。嘿嘿
回复
3楼
是0.45MPa,嘻嘻
回复
4楼
如是住宅,应设支管可调减压阀吧,阀后压力调为0.25MPa
回复
5楼
我顶
回复
6楼
那么3层水压超过0.35MPa了,需要设置减压阀吗?
应该设,
回复
7楼
应该设一个吧
回复