粉体喷射搅拌法 (一) 施工准备 1.材料 ( 1) 粉体搅拌法目前主要使用的固化剂为石灰粉、水泥以及石膏及矿渣等,也可使用粉煤灰作掺和料。 ( 2) 粉体生石灰桩技术要求 1)石灰应该是细磨的,在搅拌过程中,为防止桩体中石灰聚集,石灰最大粒径应小于2mm。 2)石灰应尽量选取纯净无杂质的,石灰中氧化钙和氧化镁含量至少应为8.5%,其中氧化钙含量最好不低于80%。 3)石灰的储存期,不宜超过三个月。
粉体喷射搅拌法
(一) 施工准备
1.材料
( 1) 粉体搅拌法目前主要使用的固化剂为石灰粉、水泥以及石膏及矿渣等,也可使用粉煤灰作掺和料。
( 2) 粉体生石灰桩技术要求
1)石灰应该是细磨的,在搅拌过程中,为防止桩体中石灰聚集,石灰最大粒径应小于2mm。
2)石灰应尽量选取纯净无杂质的,石灰中氧化钙和氧化镁含量至少应为8.5%,其中氧化钙含量最好不低于80%。
3)石灰的储存期,不宜超过三个月。
4)石灰的液性指数不低于70%。
( 3) 石灰桩法(包括块灰灌入法、粉灰搅拌法)常用掺合料是粉煤灰,也可掺入火山灰、钢渣或黏土、采用掺合料后可防止石灰桩软心。
( 4) 石灰加掺合料比例通常为15%-30%,加大掺合料比例,使桩身强度提高较大,粉体材料为生石灰粉掺入3%,半水石膏适用于地基酸性反应。
( 5) 掺粉煤灰必然引起减少桩身吸水效果,对不追求石灰吸水胀发作用可增大粉煤灰掺量,最高掺量达80%-90%。
( 6) 掺入30%细磨石灰粉,提高流塑状轻亚黏土地基的加固效果。
2.作业条件
( 1) 工作场地表层硬壳很薄时,需先铺填砂、砾石垫层,以便机械在场内顺利移动和施钻,如场内桩位有障碍物,例如木桩、石块等应排除。
( 2) 机械设备配置:钻机、粉体发送器、空气压缩机、搅拌钻头等。
( 3) 根据地质资料,通过原位测试及室内试验取得地基土、灰土物理力学及化学指标,选取最佳含灰量,作为设计掺灰量,决定设置搅拌范围,选择桩长、截面及根数。
返回目录
(二) 操作工艺
1.粉体喷射搅拌法是在软土地基中输入粉柱体加固材料,通过和原位地基土强制搅拌混合,使地基土和加固材料发生化学反应,在稳定地基土的同时,提高强度的方法。
( 1) 施工原理:由压缩空气输送的加固材料通过搅拌叶片旋转产生的空隙部位喷出,并随着搅拌叶片的旋转和原位地基土搅拌均匀混合一起,和加固材料分离后的空气,就沿着搅拌轴,由轴与土的缝隙处排出地面。
( 2) 固结原理:粉体喷射搅拌法使用的固化剂,主要有石灰、水泥,还有石膏及矿渣,可使用粉煤灰作为掺合料。
通过固结反应而形成稳定的石灰粉体,在软土中加入生石灰,生石灰和土中的水分发生化学反应成熟石灰,水分被吸收,起到了胶结作用,并产生热量,柱体消化而产生体积膨胀1-2倍,促进周围土体的固结。
拌入石灰后软土物理性能起了变化,加灰后软土液性指数随含水量增加呈线性递减,含水量小于50%的土加灰后,液性指数从原来流态进入半固态或固态,在稳定压力下压缩量随石灰粉含量增加而递减,压缩量减小达1/3,提高石灰柱体的强度。拌入石灰后增加软黏土的渗透性,石灰柱在不同类型软土中起到排水作用。
2.粉体搅拌法工艺要求
( 1)略
( 2)略
( 3)室内试验:在现场取回土样与加固料均匀搅拌后制备灰土试件,具体按下面原则选择:
1)当含水量为天然地基土含水量,养护龄期为7天,28天和90天。
2)当含水量高于天然地基土含水量,含灰量可取10-15%。
3)当含水量低于天然地基土含水量,含灰量可取6-10%。
3.粉体喷射搅拌法施工工艺
粉体喷射搅拌法是以机械强制搅拌土粉混合体,使灰土混合形成加固柱体。
4.粉体搅拌加固形成
( 1) 制成独立柱状
( 2) 连续搭接布置成壁状
( 3) 连续纵、横网向搭接成块状。
5.分体搅拌桩的排列和间距
( 1) 根据结构要求的承载力,初步选定间距,从而定出加固范围内搅拌桩的数量以及每平方米内搅拌桩所占的面积。
( 2) 搅拌桩的排列一般呈等边三角形,也可四方形布置,桩径为0.5-1.5m,桩距约1m。
6.粉体搅拌法施工顺序
( 1) 桩体对位
( 2) 下钻
( 3) 钻进
( 4) 提升
( 5) 提升结束
(三)质量标准
1.保证项目
使用材料的各种指标,包括含灰量、灰液性指数和外加剂品种掺量,必须符合设计要求。
检验方法:材料出厂证明、合格证、试验报告及施工日志。
2.基本项目
( 1) 桩径、深度及灰土质量,必须符合设计要求。
检验方法:一般成桩后开挖桩体,测量桩身直径、桩体连续均匀程度,要求黏结牢固,无孔洞、不松散、无裂隙、桩质坚硬、灰体强度高。在开挖出来的桩体中切取100×100×100MM立方体,在正常养护下进行强度、压缩试验。
( 2) 经养护后进行载荷试验,试验桩体强度,要符合设计要求。
检验方法:采用十字型钢排架、钢筋砼地锚,用千斤顶加载或用重物加载法。
3.允许偏差
检查数量:桩数 5%
项目
允许偏差(mm)
检验方法
桩位中心位置
10
拉线及尺量检查
凿出浮浆后桩顶标高
桩(墙)体垂直度
1H/100
吊线检查
12楼
感谢楼主。学习了
回复
13楼
看了这篇文章,有关水泥土桩的施工设计资料都齐了,真是好用哦,谢谢楼主了
回复
14楼
谢谢楼主啦
回复
15楼
谢谢你哈
回复
16楼
返回目录
第二节 设 计
第 9.2.1条 深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15%。外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材料,但应避免污染环境。
第 9.2.2条 搅拌桩复合地基承载力标准值应通过现场复合地基荷载试验确定,也可按下式计算:
fsp,k=m·Rkd/Ap + β·(1-m)fs,k (9.2.2-1)
式中
fsp,k —— 复合地基的承载力标准值;
m—— 面积置换率;
Ap—— 桩的截面积;
fs,k —— 桩间天然地基土承载力标准值;
β —— 桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可取0.5~1.0,
当桩端土为硬土时,可取 0.1~0.4,当不考虑桩间土的作用时,可取0;
Rkd —— 单桩竖向承载力标准值,应通过现场单桩荷载试验确定。
单桩竖向承载力标准值也可按下列二式计算,取其中较小值:
Rkd =ηfcu,kAp (9.2.2-2)
Rkd=qsUpl + αApqp (9.2.2-3)
式中
fcu,k —— 与搅拌桩身加固土配比相同的室内加固土试块
(边长为 70.7mm的立方体,也可采用边长为50mm
的立方体)的无侧限抗压强度平均值;
η—— 强度折减系数,可取0.35~0.50;
qs—— 桩周土的平均摩擦力,对淤泥可取5~8KPa,对
淤泥质土可取 8~12KPa,对粘性土可取12~
15KPa;
Up—— 桩周长;
l—— 桩长;
qp—— 桩端天然地基土的承载力标准值,可按国家标准
《建筑地基基础设计规范》 GBJ7-89第三章第二节的有关规定确定;
α —— 桩端天然地基土的承载力折减系数,可取0.4~0.6。
在设计时,可根据要求达到的地基承载力,按 (9.2.2-1)式求得面积置换率m。
第 9.2.3条 深层搅拌桩平面布置可根据上部建筑对变形的要求,采用柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式。可只在基础范围内布桩。
柱状处理可采用正方形或等边三角形布桩形式,其桩数可按下式计算:
n=m·A/Ap (9.2.3)
式中
n —— 桩数;
A —— 基础底面积。
第 9.2.4条 当搅拌桩处理范围以下存在软弱下卧层时,可按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89的有关规定进行下卧层强度验算。
第 9.2.5条 搅拌桩复合地基的变形包括复合土层的压缩变形和桩端以下未处理土层的压缩变形。其中复合土层的压缩变形值可根据上部荷载、桩长、桩身强度等按经验取10~30mm。桩端以下未处理土层的压缩变形值可按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89的有关规定确定。
第 9.2.6条 深层搅拌壁状处理用于地下挡土结构时,可按重力式挡土墙设计。为了加强其整体性,相邻桩搭接宽度宜大于100mm。
第三节 施 工
第 9.3.1条 深层搅拌法施工的场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘性土料,不得回填杂填土。
基础底面以上宜预留 500mm厚的土层,搅拌桩施工到地面,开挖基坑时,应将上部质量较差桩段挖去。
第 9.3.2条 深层搅拌施工可按下列步骤进行:
一、深层搅拌机械就位;
二、预搅下沉;
三、喷浆搅拌提升;
四、重复搅拌下沉;
五、重复搅拌提升直至孔口;
六、关闭搅拌机械。
第 9.3.3条 施工前应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验,确定搅拌桩的配比和施工工艺。
第 9.3.4条 施工使用的固化剂和外掺剂必须通过加固土室内试验方能使用。固化剂浆液应严格按预定的配比拌制。配备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数、固化剂与外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。
第 9.3.5条 应保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,搅拌桩的垂直度偏差不得超过1.5%,桩位偏差不得大于50mm。
第 9.3.6条 搅拌机预搅下沉时不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。
第 9.3.7条 搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,应有专人记录搅拌机每米下沉或提升的时间,深度记录误差不得大于50mm,时间记录误差不得大于5s,施工中发现的问题及处理情况均应注明。
第四节 质 量 检 验
第 9.4.1条 施工过程中应随时检查施工记录,并对每根桩进行质量评定。对于不合格的桩应根据其位置和数量等具体情况,分别采取补桩或加强邻桩等措施。
第 9.4.2条 搅拌桩应在成桩7d内用轻便触探器钻取桩身加固土样,观察搅拌均匀程度,同时根据轻便触探击数用对比法判断桩身强度。检验桩的数量应不少于已完成桩数的2%。
第 9.4.3条 在下列情况下尚应进行取样、单桩荷载试验或开挖检验:
一、经轻便触探对桩深强度有怀疑的桩应钻取桩身芯样,制成试块并测定桩身强度;
二、场地复杂或施工有问题的桩应进行单桩荷载试验,检验其承载力;
三、对相邻桩搭接要求严格的工程,应在桩养护到一定龄期时选取数根桩进行开挖,检查桩顶部分外观质量。
第 9.4.4条 基槽开挖后,应检验桩位、桩数与桩顶质量,如不符合规定要求,应采取有效补救措施。
回复
17楼
:call: :call: :victory: :victory:
回复
18楼
不错 不错 谢谢楼上的好的:handshake :kiss:
回复