[标准]关于风管支吊架安装的问题
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2006年11月18日 15:14:12
来自于专家热线
只看楼主

由北京市建设委员会发布的《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T 01-26-2003)的发布日期是2003年12月15日,施行日期是2004年3月1日。其中第六分册第13-67页中,关于风管支吊架安装要求里有这么一句话“支吊架距风管末端≤0.5m”。 而由建设部颁发的行业标准《通风管道技术规程》(JGJ 141-2004)的实施日期是2004年10月1日,其中第45页中的第4.2.12.2条规定为“吊杆距风管末端不应大于1000mm”。

由于此行标与北京市地标的规定有出入,一些项目的施工方与监理方依据的标准不同而产生一些争议。请问出现类似先发布地标而后发布行标或国标,而两者的规定有出入时依据哪个标准?
另外,标准中所说的风管末端该如何理解?对于接散流器的末端支管,此距离是以风管上开口的远端计算还是近端?
免费打赏
somebody665
2007年01月13日 10:42:47
12楼
楼主最好

将上下文一并上传

但拿一句,不好理解原文【意识】

谢谢
回复
yonggc
2007年03月23日 18:05:17
13楼
学习阶段
回复
shi.asia
2007年12月08日 14:46:52
14楼
原则上:地标高于行标,也就是说,地方的规范要更切合地方实际,故其标准可能要高。出现不一致时,以地方标准执行!
末端应该是距末端风口、散流器的近端!
回复
pastor007
2009年02月21日 10:33:52
15楼
真是好东西呀,感谢楼主。资料很详细的。
回复

相关推荐