[标准]关于风管支吊架安装的问题
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2006年11月18日 15:14:12
来自于专家热线
只看楼主

由北京市建设委员会发布的《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T 01-26-2003)的发布日期是2003年12月15日,施行日期是2004年3月1日。其中第六分册第13-67页中,关于风管支吊架安装要求里有这么一句话“支吊架距风管末端≤0.5m”。 而由建设部颁发的行业标准《通风管道技术规程》(JGJ 141-2004)的实施日期是2004年10月1日,其中第45页中的第4.2.12.2条规定为“吊杆距风管末端不应大于1000mm”。

由于此行标与北京市地标的规定有出入,一些项目的施工方与监理方依据的标准不同而产生一些争议。请问出现类似先发布地标而后发布行标或国标,而两者的规定有出入时依据哪个标准?
另外,标准中所说的风管末端该如何理解?对于接散流器的末端支管,此距离是以风管上开口的远端计算还是近端?
免费打赏
chineseli007
2006年12月04日 08:30:58
2楼
哪个高执行哪个把
回复
zhengxufeng
2006年12月07日 15:32:01
3楼
关于风管支吊架安装的问题 http://co.163.com/forum/content/1478_568449_1.htm
回复
handsome10
2006年12月09日 09:18:01
4楼
学习阶段~~~~~~~~~~~~
回复
xiaofu4306
2006年12月11日 17:23:13
5楼
根据行业标准《通风管道技术规程》执行。
回复
fun886
2006年12月13日 15:38:23
6楼
标准中所说的风管末端该如何理解?对于接散流器的末端支管,此距离是以风管上开口的远端计算还是近端?
回复
lwz33496657
2006年12月14日 12:38:26
7楼
关于标准本人有这样的看法,一般有国家标准,行业区域标准,再一个是企业标准三种,一般来说国家标准是通用性,标准是参考全国大多数地区来考虑的,所以标准相对来说是比较低的,主要是考虑通用性,而行业区域标准或是地区的区域性标准是按照本地区的区域性的特点考虑来制定的,比较有侧重点,但一般不会和国家标准冲突的,它是以国家标准为基础来制定的,相对来说局部规定会比国家标准高。而企业标准,通常来说:对于一个优秀的企业来说,它本身也会制定适合本企业发展和管理的企业标准,一般是参照国家标准、行业标准或地区性标准以及结合本企业的施工和管理水平来制定企业标准,以避免带来施工过程中不良的施工品质。节约施工和管理成本。一般来说,好的企业的企业标准的要求会更严格一些(当然做豆腐渣工程或偷工减料的烂企业除外)。以上看法只是个人的看法,仅供参考啊
回复
uzfdavid@co163
2006年12月14日 17:06:58
8楼
7楼说的很好了
一般你按照严格的那个执行,就木有问题了
回复
ihrqc122012
2006年12月20日 20:41:41
9楼
一般来说国标的基本要求相当于是宪法,而地方标准相当于地方法规.一样地方标准是在国标的基础上建立的,要求比国标要严.如果你在北京就要执行这个标准,因为地方标准执行了国标一定也满足了
回复
benxh520
2007年01月11日 19:24:52
10楼
7楼说的很好,但我对“而行业区域标准或是地区的区域性标准是按照本地区的区域性的特点考虑来制定的,比较有侧重点,但一般不会和国家标准冲突的,它是以国家标准为基础来制定的,相对来说局部规定会比国家标准高。”这句话有点异议,的确一般不会有冲突,但涉及到正负偏差,在某些条件下,即便不与国家标准发生冲突也会导致不良反应。具体点点,如楼主所说“支吊架距风管末端≤0.5m”一般小到0.1m时就有可能影响其工正常工作或导致不良反应(视具体安装而言)。
也就是说国家虽然制定了标准,但很笼统,有很多字眼可专,在工作中不必生搬硬套,更不能违规。
回复
somebody665
2007年01月13日 10:41:18
11楼
不应单纯的讨论吊架的位置

还应考虑风管的大小【边长、直径】等因素

对于较小的管径、吊架距末端距离可稍远些

而对于管径较大的、宜稍近一些
回复

相关推荐