请教减压阀的问题:
furshon
furshon Lv.7
2006年11月17日 15:55:03
只看楼主

规范上说比例式减压阀的减压比不超过3:1,请问这是什么意思呀?比如:阀前压力为0.5MPa,阀后压力为0.3MPa,减压比是多少?谢谢!

规范上说比例式减压阀的减压比不超过3:1,请问这是什么意思呀?比如:阀前压力为0.5MPa,阀后压力为0.3MPa,减压比是多少?谢谢!
免费打赏
jinhui020222205
2006年11月17日 16:33:47
2楼
就是减压后的压力不小于原来的1/3。
减压比是5:3<3:1。
回复
neardespring
2006年11月18日 21:34:41
3楼
楼主的减压比5:3满足要求,不过5:3的减压比相对不常见.
回复
niuniu_0405
2006年11月19日 02:45:17
4楼
是不是说阀门前的压力是6MPa,减压后,不小于2MPa的意思啊?
回复
wangjitang
2006年11月21日 09:14:14
5楼
用可调减压阀不是更方便么
回复
wang_wei68259700
2006年11月21日 10:03:06
6楼
学习中。。。。。。。。。。。
回复
furshon
2006年11月22日 20:50:53
7楼
谢谢新任版主及3楼的指教,顺便再问一下三楼:什么样的减压比较常见呢?使用减压阀有什么要注意的呢,我是初入行,请各位水友多多关照。