电流互感器接错,这样的情况要紧吗?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年05月25日 12:51:35
来自于变压器
只看楼主

如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]

2012年05月29日 20:24:39
32楼
这样接法电流互感器不算开路,但计量是不准确的。
回复
sdsxzhao
2012年05月29日 21:32:40
33楼
可以在线整改,A411、B411、C411、N411短接后面的就可以调整了。一定注意短接要可靠,否则吃苦的就是你了
回复
zyw3369
2012年05月29日 22:33:54
34楼
ID1、2、3、4短接后改成正确的接线,再把短接去掉不就行啦。
回复
sport125930
2012年05月30日 00:52:08
35楼
这问题还是蛮严重的,CT1和CT3短接没有造成开路:其CT2与电流表—电能表串联构成回路,但计量不准确,如果不馬上解决,供电局一定视为偷电
回复
fy17821349
2012年05月30日 08:48:24
36楼
谢谢各位热心的朋友,明天就去改,短接1234,改线,拆短接线,OK!希望一切顺利。
自己家计量的,和供电局扯不上关系,再次谢谢各位。
回复
ronghong527
2012年05月30日 11:50:31
37楼
最好停电了再干把!呵呵!安全!
回复
haojiubujian9898
2012年05月30日 14:56:59
38楼
刚入行就有很多活,很盲目的干活学不到什么东西,有没有人知道下前进的方向就差这一个 实在不好意思
回复
wbt1198791261
2012年05月30日 17:24:15
39楼
新手路过,学到了很多
回复
shalian251
2012年05月30日 20:13:37
40楼
错了两根线,把线标标的A412和标的C411的这两根线倒回来就好了,短接再改可能安全点吧,

我那会我同事在B相电流表这串电流变送器时把B412的线接到C相上去了,B411这什么都没接,没构成回路回来,开路了一个多月,后来查出来往回倒的时候穿着绝缘鞋踩着绝缘垫用电笔量B411这个端子手都是麻的,没短接就这么换回来了。
回复
zlj5165
2012年05月31日 09:26:51
41楼
可以不停电的,改个二次线而已,短接掉先。
回复

相关推荐