电流互感器接错,这样的情况要紧吗?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年05月25日 12:51:35
来自于变压器
只看楼主

如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]

wujiankun119
2012年05月28日 18:50:14
22楼
这样接错计量不准,CT 不算开路。
回复
bridegrom
2012年05月28日 18:53:40
23楼

此法可行,
回复
loujinpu
2012年05月28日 19:18:15
24楼
有专门的短接片
回复
zhongfuhhk
2012年05月28日 21:28:29
25楼
学习一下子
回复
dgshyjm
2012年05月29日 07:43:27
26楼
不停电赶紧改了吧,凑活不通的
回复
ssqqugamd
2012年05月29日 10:32:31
27楼
就是开路,A411,C411端子上在负荷状态下会产生二次感应高电压。为 了安全一定仃电才能检修。带电施工危险,也违犯安全操作规程。
回复
owens88
2012年05月29日 11:19:19
28楼
不算开路。如果领导睁一只眼闭一只眼,衡量一下得失,可以把CT端子短路后改嘛,难道你这个还比以前人家从带电母线上取扳手惊险吗?
回复
yy1267701
2012年05月29日 14:08:27
29楼
用鳄鱼夹子短接。
回复
swzjwzyq163
2012年05月29日 15:57:08
30楼
回复
htthcc
2012年05月29日 16:07:35
31楼
这个不停电也可以改,只要把D1-D2-D3-D4短接,并把D1-D2-D3-D4试验端子打开,就可以改线了。