电流互感器接错,这样的情况要紧吗?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年05月25日 12:51:35
来自于变压器
只看楼主

如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]

2012年05月28日 11:56:34
12楼
同意这个朋友的说法。A相所接电流表电流应该比B相更大才对。
另外建议A411C411在端子上与N411短接后改回正确接法。
回复
reefulljack
2012年05月28日 14:18:03
13楼
互感器该不算开路,表没法计量准确,调的时候没注意到?
回复
yhw__2003
2012年05月28日 15:05:49
14楼
这样电流互感器不算开路,计量不准确。
可以带电解决:先将电流端子ID:1、ID:3、ID:4的输入端用试验线(或者两带夹子的线)将三个端子牢固短接,然后就可以按你的需要改正线路了。
以前老式的电度表校验对电流回咱都是采取类似做法。(巧妙利用电流端子的好处)
回复
alphabit
2012年05月28日 15:17:13
15楼
可以不停电改的啊,这个电气调试的人一般都能搞
回复
sydl18
2012年05月28日 15:43:45
16楼
想知道,这种情况下,C相的表是不是没有读数?电能表不是不准,也没有读数吧
回复
l521523
2012年05月28日 15:57:46
17楼
路过学习啦
回复
loveryujun
2012年05月28日 16:04:42
18楼
这个问题不大,加入电能计量属于内部的话;看着电流表中项准确,A线C0.这个情况带电可以处理,带上绝缘手套,
回复
tj_ych
2012年05月28日 16:39:03
19楼
能吧线接错成这样也挺不容易的是吧,
楼上的师傅您平时都戴绝缘手套干二次的活吗? I fou 了you!
回复
samny002
2012年05月28日 17:50:09
20楼


区管同志小弟请教一下,,二次短接,是直接用电线短接吗? 但是五安的电流,会不会有点大啊? 这个互感器的二次电压是多少的呢?

还有,用一个电流表,三个互感器,一个转换开关,显示三相电流,也是这个短接的原理是吗?
回复
tffk63
2012年05月28日 18:06:58