如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]
如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。
[
本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]
2楼
顶顶,希望区管和老鼠大侠能看到
回复
3楼
个人理解:
错接图中A相表显示的应该是线电流,B相是相电流,负载平衡的话,应该是1.732的倍数关系;电能表无读数。另:CT二次侧没有开路。
然否?
回复
4楼
1、电能表无法计量。
2、互感器不算开路。
回复
5楼
可以使用,但计量错误!!!!!!
回复
6楼
看图说:1、计量不准;2、互感器没有开路可以工作;
解决办法:在电流端子把互感器短路,调整一下,再把短路打开就行
回复
7楼
不算开路就好了,日后停电了处理,但A相电流是不是A和C向量和啊,相角差120°,合成量等于B相的反向?
回复
8楼
在试验端子处短接互感器,能后就可以将电流表的线路调整,再断开端子处的短接。
回复
9楼
A相电流表通过A C电流的向量和。在三相对称的情况下(注意是对称的情况下),电流大小等于B相电流。方向为-B。
回复
10楼
如果接线真如第二个图,也是非常不好的,需要立即整改。
方法:(380V低压穿芯式)不能松电流互感器二次螺丝!用电线把(三只)电流互感器二次短路,然后再把后面接错的线改好,最后拆掉电流互感器上的短接线。
[