电流互感器接错,这样的情况要紧吗?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年05月25日 12:51:35
来自于变压器
只看楼主

如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]

2012年05月31日 13:45:04
42楼
路过,好好学习一下33
回复
人杰地灵zs
2012年05月31日 14:09:30
43楼


若你是在母线槽内部带电取板手,那你可真牛人一个
回复
desparado
2012年05月31日 15:08:09
44楼
不算开路
回复
fdy9558
2012年05月31日 21:50:17
45楼
CT二次侧没有开路 但不能正确计量
回复
cuilijun555
2012年05月31日 22:35:00
46楼
路过 学习了。
回复
jdkltt
2012年06月01日 17:48:26
47楼
CT没有开路,但是计量不准确
回复
chengyonxiang
2012年06月02日 11:20:00
48楼
CT没开路,计量不准,不停电把二次侧短接起来,就可以改线了。
回复
yinger4
2012年06月03日 22:09:01
49楼
问题还是早点解决比较好,建议停电后再改。
回复
yyip2010
2012年06月03日 22:24:19
50楼
还有,用一个电流表,三个互感器,一个转换开关,显示三相电流,也是这个短接的原理是吗

真见过这东西 那你有时间发个
回复
超帕特尔
2012年06月04日 08:36:58
51楼
在试验端子处短接互感器,能后就可以将电流表的线路调整,再断开端子处的短接。
回复

相关推荐