35KV高压系统图有个问题
shencangbulu
2012年05月25日 10:59:27
只看楼主

如图圈住的原件是 什么?起什么作用?[ 本帖最后由 shencangbulu 于 2012-5-25 11:02 编辑 ]

如图圈住的原件是 什么?起什么作用? 未命名.jpg 大图.jpg

[ 本帖最后由 shencangbulu 于 2012-5-25 11:02 编辑 ]

未命名.jpg


大图.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年05月25日 11:29:14
2楼
蓝圈内的就是下图绿框内的吗?

如是:线路侧接地刀闸
回复
zhiwozuiwo
2012年05月25日 11:46:22
3楼
压变避雷器柜:一次侧分明是10kV嘛。
回复
shencangbulu
2012年05月25日 12:47:18
4楼
哦,谢谢,请问接地刀闸起什么作用的啊/我刚接触高压。有的地方不很明白。电缆外皮接地用的?
回复
wsrocketage
2012年05月25日 13:00:40
5楼
能接包在电缆上的铁皮吗?
回复
melodyxjw
2012年05月27日 10:22:29
6楼
前两天看书有提到这个 好像是接电缆金属皮的,我只是应届生 忽略我吧
回复
蝶舞天涯
2012年05月27日 11:02:05
7楼
楼主图中圈注的元件为接地刀闸,其作用是为了保护人身安全,当你把地刀合上以后开始检修了,突然来电了直接把电导入大地强迫使其短路引起跳闸,这样可以减少被电击的可能。
回复
lingxuct
2012年05月27日 16:43:41
8楼

7楼已经回答了你的问题。

电缆钢铠和屏蔽层接地是不会画到系统图上的。

线路侧接地刀闸,是线路停电后,检修前把线路接地用的,是“技术措施”上的第三条。