求助各位,关于高压进线柜和计量柜问题高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。
求助各位,关于高压进线柜和计量柜问题
高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?
供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。
2楼
个人意见:能不能合并取决于两个因素:
1.成套厂能不能做?安全距离、安装尺寸是否能达标?
2.运行、检修是否安全、方便?
结论:按电力局说的做,否则验收通不过,设计担责任。
妥否?
回复
3楼
计量柜装表后供电局就用封铅封住柜子了,要是合在一起你怎么检修啊
回复
4楼
低压可以 但是高压暂时没见过有人那么做
回复
5楼
单独的吧,计量柜是人家供电局的财产,你把人家的床搬你家里,人家愿意啊~
回复
6楼
急需二次回路原理图啊,毕业设计伤不起,土本币没有了又下载不了
回复
7楼
有可能各地方也有一些区别,但是按当地电力局说的做,应该没有错。
回复
8楼
按供电局的意思做。
否则供电局验收不了还是白干~
回复
9楼
2楼8楼说得很好,赞同
回复
10楼
供电局是老大,它说了算
回复
11楼
严重同意,严重关切
回复