我这儿酒店一竖向管道井高度有30米高,中间无阀门,是否每层都须设能开起的门?此管道井刚好在酒店的两个客房两隔墙之间,如开门的话影响客房美观.
我这儿酒店一竖向管道井高度有30米高,中间无阀门,是否每层都须设能开起的门?此管道井刚好在酒店的两个客房两隔墙之间,如开门的话影响客房美观.
2楼
我认为每层都设
回复
3楼
高规上只是说门最少要采用丙级防火门,但是没提到门是否应每层设置?我也想请教各位大哥。
回复
4楼
从检修与安全的角度来看应每层设:方便。生活水与空调水连接都没有阀门或是丝口吗?
回复
5楼
门的位置可以设在走廊一侧,每层都设则便于检修,门的大小,可以是小于普通的进户门,表面颜色可以根据装饰要求确定.
回复
6楼
(接6楼)但管井内必须每层都设有楼板.
回复
7楼
该井道共有5根DN159无缝管,焊接,中间无阀门.
回复
8楼
查了高规及民用建筑设计通则2005年的,高规上没有明确要求每层设置,但是在通则里面明确了,所以还是必须每层要设置.
回复