【请教】关于高层住宅窗槛墙不小于1200的问题
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2012年05月24日 18:01:53
来自于建筑规范
只看楼主

如果是上下是阳台,阳台是封闭的,阳台有窗户,阳台里面有门,需要满足1200的规定吗?还有我看到好多图高层的窗槛墙并不满足1200的规定,特别是凸窗,不知道为什么?难道他加了上下各凸出去的600宽度?这也不对啊?窗户也是普通的窗户,并不是什么防火窗,,,,求专业人士解答下!

123.png如果是上下是阳台,阳台是封闭的,阳台有窗户,阳台里面有门,需要满足1200的规定吗?还有我看到好多图高层的窗槛墙并不满足1200的规定,特别是凸窗,不知道为什么?难道他加了上下各凸出去的600宽度?这也不对啊?窗户也是普通的窗户,并不是什 123.png么防火窗,,,,求专业人士解答下!

123.png

免费打赏
ghr115
2012年12月26日 11:22:31
42楼
18层以下 的单元式高层,如果每单元只有一个安全出口,就要满足单元与单元之间的窗间墙2.0米,户与户之间窗间墙1.2米,窗槛墙1.2米;其他 要满足住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
有些不封闭的阳台会把阳台板当成防火挑檐
封闭了,就是户的室内空间了
回复
a665616
2014年06月11日 10:41:44
43楼
............................
回复
xiongxin151
2014年06月25日 14:48:02
44楼
和謈號 发表于 2012-5-28 10:20 首先,高规6.1.1.2规定的窗槛墙高度需达到1.2米的大前提是6.1.1说明的只设一个安全出口的而如果高层不满 …规范上并没有限制说只设一个安全出口1.2米就不受限制!
回复
和謈號
2014年06月26日 09:09:19
45楼
xiongxin151 发表于 2014-6-25 14:48 规范上并没有限制说只设一个安全出口1.2米就不受限制!呵呵,没有限制是不是代表一个盲区呢!或者说是一个BUG?设计可以利用的呢?
回复
lfezhy
2015年01月12日 15:44:40
46楼
这个问题很难回答,我记得有个条文解释说窗槛墙小于1200将起不到防火作用,所以还有待解决,具体我给忘了哪本规范了
回复
co1464494659085
2016年08月07日 17:45:25
47楼
关于高层窗槛墙

  1、高规6.1.1.2 3.0.8.1规定,高层板式,窗槛墙高度要大于1200

  2、高层塔式窗槛墙高度大于800

  3、当有挑檐时,挑檐出挑600,相当于窗槛墙高度1200

  4、高规 3.0.8.1规定,无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
回复
co1464494659085
2016年08月07日 17:47:33
48楼
  建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。

  窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义,建筑防火规范通常通过规定或限制窗槛墙的高度,来确保建筑物的建筑防火性能。比如:《高层民用建筑设计防火规范》有条文:

  6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

  超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

  关于高层窗槛墙

  GB50016-2014建筑设计防火规范(2015年5月1日实施)

  6.2.5 规定,建筑外墙上下层开口之间应设置高度不小于1.2米实体墙或挑出宽度不小于1.0米长度不小于开口宽度的防火挑檐,当室内设置自动喷水灭火系统时,上下层开口之间实体墙的宽度不小于0.8米,当上下层开口之间设置实体墙确实有困难时,可设置防火玻璃墙,高层防火玻璃墙耐火完整性不小于1.0小时,单多层防火玻璃墙耐火完整性不小于0.5小时。外窗的耐火完整性不能低于防火玻璃墙的耐火完整性要求
回复
qq_1478669617754
2016年11月09日 13:38:21
49楼
追逐阳光00 发表于 2016-8-7 17:47   建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。  窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义,建筑防火规 …最后一个是正解,以前至少800,部分情况1米2,但是新规范已经执行了基本都是1米2(除个别特别说明处),最后重申这是一个防火问题,部分楼主可能没领会题目意思就冲进来了:L。
回复
wwmm
2017年07月01日 18:38:15
50楼
浪子林 发表于 2012-5-28 12:35 窗间墙一般指的是水平距离,而上图反映的是竖向距离。人家说的是窗槛墙,就是竖向的啊………请仔细阅读内容啊。
回复

相关推荐

APP内打开