如果是上下是阳台,阳台是封闭的,阳台有窗户,阳台里面有门,需要满足1200的规定吗?还有我看到好多图高层的窗槛墙并不满足1200的规定,特别是凸窗,不知道为什么?难道他加了上下各凸出去的600宽度?这也不对啊?窗户也是普通的窗户,并不是什么防火窗,,,,求专业人士解答下!
如果是上下是阳台,阳台是封闭的,阳台有窗户,阳台里面有门,需要满足1200的规定吗?还有我看到好多图高层的窗槛墙并不满足1200的规定,特别是凸窗,不知道为什么?难道他加了上下各凸出去的600宽度?这也不对啊?窗户也是普通的窗户,并不是什
么防火窗,,,,求专业人士解答下!
32楼
回复
33楼
针对你的情况我认为1200是需要满足的,凸窗部分也要满足,不满足的话做防火玻璃,向你说的用的是普通玻璃这是不对的
回复
34楼
学习了
回复
35楼
以前没有碰到这种情况,希望你能把最后的处理结果发到网上或者是QQ号上
回复
36楼
图中不是加的有栏杆吗
回复
37楼
学习了!!!
回复
38楼
就是你的是两个疏散口,你的这个图也是不对的,因为住宅建筑规范GB 50368-2005里面的9.4款,规定:住宅建筑上下相邻套房的开口部位间,应设置高度不低于0.8M的窗槛墙或则设置耐火极限不低于1.00H的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度开口部应小于开口宽度。你图上的标注好像只有650吧,我感觉这条,你是不是不满足呢
回复
39楼
回复
40楼
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅
回复
41楼
窗内侧再加道墙,梁加墙的高度满足1200就OK
回复