【讨论】关于施工现场三级配电箱重复接地的问题请大家
weikkf
weikkf Lv.6
2012年05月24日 10:54:34
只看楼主

施工现场业主安全经理非要让施工单位的经常移动开关箱也要重复接地,请教一下经常移动的开关箱必须重复接地吗?国家规范有没有说明啊?

施工现场业主安全经理非要让施工单位的经常移动开关箱也要重复接地,请教一下经常移动的开关箱必须重复接地吗?国家规范有没有说明啊?
lingxuct
2012年05月24日 11:47:32
2楼
JGJ46-2005上有这个强条!

三级箱必须给PE加现场接地。
回复
llccll11
2012年05月26日 11:48:02
3楼
 “5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”区管是这一条吗?问题是民建中在楼内经常移动,并且都是砼怎么接啊

cof1585556287042:三相五线制系统,重复接地只做到二级箱,移动式三级箱除外,不管箱体大小。

三相4线制系统,重复接地要做到三级箱甚至用电设备。
3相三线制系统,所有带电设备外壳全部做重复接地。

另外,强制规范末端用电必须重复接地,是以三相四线为前提的。它没有贯通地线,当然每个箱子都得做。

回复
wonderfulyou
2012年05月26日 13:49:38
4楼
二级柜处PE线重复接地了,都是砼可以连接到差不多大小电阻的预埋件,连梁什么的地方呀!
回复
tbqyc
2012年05月27日 01:00:38
5楼
JGJ46-2005上有这个强条!
回复
wboy8759
2012年05月27日 19:58:34
6楼
三级箱必须要接地!因三级箱漏电打死人的事故我是看过好多回了!正因为它移动频繁,电线易发生绝缘破损漏电!
回复
lingxuct
2012年05月28日 10:57:23
7楼

好象是这条:
回复
muyuyao
2013年03月25日 11:37:26
8楼
赞同以上观点!!!

正因为它移动频繁,电线易发生绝缘破损漏电!!!!

可以利用建筑物主体柱、梁钢筋!!!
回复
cof1585556287042
2020年03月30日 16:22:57
9楼
二级箱必须做重复接地。移动式三级箱五芯线不需要,因为它的地线和二级箱已连通。可移动式三级箱做重复接地简直是笑话,那室内装修时全是可移动三级箱,难道要把地面破坏了去做重复接地?有些安全员可能不是电气专业,教条主义。配电末端做重复接地,那插座算不算?需不需要每个插座做个重复接地?
回复
muyuyao
2020年10月31日 20:54:55
10楼
根据规范,必须做重复接地
回复